Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Оценка времени срабатывания предохранителей | Столкнулся на работе с такой ситуацией:
Имеется электрощитовая 400В с набором линий электропитания (кабели различного диаметра), защищенные предохранителями различных номиналов. В качестве потребителей выступают различные станки (это заводской цех) различной мощности. Как оценить максимальное время срабатывания предохранителей и определить соответствие его нормам? | Peter_hum | 26.05.2005 20:46 |
Предохранители | Надо посмотреть время-токовые характеристики на данный тип предохранителя.
И по ним и расчетному току КЗ сравнить с нормами. | Cергей Музыка | 27.05.2005 09:54 |
Оценка времени срабатывания предохранителей | А если нет время-токовых характеристик, то как можно расчитать отключающую способность автоматических выключателей и предохранителей в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е изд. п.1.7.79?? | Лариса | 25.07.2005 00:44 |
Оценка времени срабатывания предохранителей | Уважаемая Лариса!
Ответ Сергея Музыки краток и точен. Как Вы можете
что-то рассчитать, не имея исходных данных для расчёта
и заводских характеристик оборудования?. Обычно такие
вопросы не задают даже студенты. Можно только
предположить, какие проекты выходят с вашего стола... | Юрий | 26.01.2006 20:14 |