эксплуатация контакторов | имеется контактор 6-й величины.Короткозамкнутый виток на магнитопроводе катушки выполнен в виде многопроволочного медного провода сечением 6 кв.мм длиной примерно40 см(это заводская конструкция) В процессе эксплуатации этот виток постоянно сгорает. попытки заменить его на такой же приводят к тому же результату. при увеличении сечения витка увеличивается ток (до 200 А!), при уменьшении сечения ток снижается , но увеличивается нагрев. Почему это происходит и как с этим бороться? | Василий | 20.07.2005 21:15 | эксплуатация контакторов | Один раз сталкивался с подобным.
Тоже были проблемы с подбором аналогичного проводника.
Все упирается (если я не ошибаюсь) в изоляцию такого проводника.
Никакие провода в обычной (ПВХ, резина, и т.п.)не проходят.
Нашел силиконовую трубку и в ней пропустил обычный БПВЛ - проблема была решена (сечение и материал проводника - аналог родному).
и не мешает качественно осуществить соединение витка. | Серега | 25.07.2005 14:17 | эксплуатация контакторов | Один раз сталкивался с подобным.
Тоже были проблемы с подбором аналогичного проводника.
Все упирается (если я не ошибаюсь) в изоляцию такого проводника.
Никакие провода в обычной (ПВХ, резина, и т.п.)не проходят.
Нашел силиконовую трубку и в ней пропустил обычный БПВЛ - проблема была решена (сечение и материал проводника - аналог родному).
и не мешает качественно осуществить соединение витка. | Серега | 25.07.2005 14:17 |