Электро безопасность в ванной комнатеПривет.
Купив стиральную машину (СМ), я задался вопросом, как обеспечить электро безопасность в ванной комнате. Эта безопасность не должна зависеть от внешних факторов (наличие фазы на проводе зануления, или наличие соседа подключившего фазу к водопроводу). Также, принятые меры не должны понижать безопасность соседей по дому.

Я предлагаю следующие меры:

---------------------------------
1) Запитываем СМ через розетку с защитным нулевым проводом (от щитка).
2) Между розеткой и СМ ставим УЗО.
3) Соединяем ванну с трубами водопровода.
4) НЕ СОЕДИНЯЕМ корпус машины с ванной/водопроводом.
5) К корпусу СМ и к ванной подключаем высокоомное устройство, которое измеряет разность потенциалов между машиной и ванной.
6) При возникновении опасной разности потенциалов, это устройство рубит все провода идущие к СМ - фазу, 0, и провод зануления.
---------------------------------

Таким образом, зануление служит для срабатывания УСО без прикосновения к СМ, а прибор, измеряющий напряжение между ванной и СМ, служит для исключения потенциала между ванной/водопроводом и СМ в случае появления фазы на проводе зануления, или в случае появления фазы на водопроводе.

Буду очень признателен, если кто-то найдет слабые места в этой системе.
Вопрос: существуют ли в природе устройство, описанное в #5,6?

Спасибо.
AlexT7428.09.2005 20:56
Электро безопасность в ванной комнатеП. 5 и 6 вообще не нужны. УЗО контролирует ток как в нулевом проводе, так и в фазном и при разнице токов - наличие утечки или КЗ - (от 50 до 100% от номинала УЗО) проводит отключение оборудования. При установке УЗО на номинальный ток 10 мА срабатываеие произойдет при токе 5-10 мА. человек такого тока просто не успеет ощутить - время срабатывания УЗО менее 0,4 сек. При условии, что Вы берете качетвенное устройсто. Виталий01.10.2005 18:22
Электро безопасность в ванной комнатеВиталий, спасибо.
Но ведь провод зануления не идет через УЗО. Через него идет фаза, и рабочий нуль. Поэтому если на проводе зануления (или на ванне) появится фаза, то при прикосновении машина - ванна ток пойдет через провод зануления, по человеку и далее на ванну.
AlexT7402.10.2005 10:12
Электро безопасность в ванной комнатеЯ бы посоветовал для решения вопросов, связанных с безопасностью, пригласить специалиста и не заниматься самостоятельно.

П.1.-Для зануления ванны надо тянуть отдельный провод, а не от розетки (при ремонте розетки ванна останется без защиты).
П.2.- Узо надо правильно выбрать, приличной фирмы, согласовать с входным автоматом.
П.3.- Соединение ванны с трубами выполняется по определённым правилам (для надёжности). Надо знать какая у Вас система-TNC или TNСS, в последнем случае ванну и трубы надо подключать к РЕ проводу.

Если ванна правильно и надёжно соединена с трубами, то ток пойдёт в землю. А вот если соединение плохое, ток пойдёт в землю через Вас и УЗО сработает
Александр06.10.2005 15:03
Электро безопасность в ванной комнатеИ ещё, защитный провод рвать запрещено.Александр06.10.2005 15:40
Электро безопасность в ванной комнатеАлександр, спасибо.
AlexT7406.10.2005 18:24
электробезопсностьКогда ток пойдет через человека в ванну УЗО и сработает :)))Вадим18.10.2005 23:06
Электро безопасность в ванной комнатеАлександр, в основном, ответил Вам правильно.
Небольшие уточнения. Согласно ГОСТ Р 50571.11-96
"Ванные и душевые помещения", помещения ванных
разделены на 4 зоны, требования к электрооборудованию
и проводкам в которых различаются. Как и что - см.
ГОСТ и ПУЭ. УЗО зващищает от тока утечки, но не
защищает от перегрузки и короткого замыкания,
требуется установка автоматического выключателя
до УЗО. Требуется оплатить стоимость двух аппаратов
и иметь место для их установки. Взамен выпускаются
дифференциальные автоматы (например, АД-12),
которые являются автоматическими выключателями со
встроенным УЗО. Как правильно заметил Александр,
самодеятельность здесь ни к чему, следует приглашать
специалиста.
Юрий26.01.2006 14:10
Электро безопасность в ванной комнатеДля предотвращения заноса потенцеала в ванную комнату
по трубопрводам всех назначений необходимо выполнить
дополнительную систему уравнивания потенциала.
Тянуть следует отдельным медным проводом не менее 4 мм2
непосредствено в щит и посадить на шину РЕ. (Не путать
с защитным нулевым проводником РЕ,
что приходит на контакт в розетки).
Предлогаемая здесь AlexT74 схема питания СМ смертельно
опасна.
Юрий16.02.2006 21:48
Электро безопасность в ванной комнатеДля предотвращения заноса потенцеала в ванную комнату
по трубопрводам всех назначений необходимо выполнить
дополнительную систему уравнивания потенциала.
Тянуть следует отдельным медным проводом не менее 4 мм2
непосредствено в щит и посадить на шину РЕ. (Не путать
с защитным нулевым проводником РЕ,
что приходит на контакт в розетки).
Предлогаемая здесь AlexT74 схема питания СМ смертельно
опасна.
Юрий М16.02.2006 21:49

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024