КСО vs КРУВ чем главное отличие КСО от КРУВасилий06.12.2005 12:49
КСО vs КРУнасколько я понимаю, наличие выкатного элементаenergoforum.com08.12.2005 17:09
КСО vs КРУУважаемый Василий!
Главное отличие я не знаю, а вот про просто отличия
расскажу. КРУ обслуживается с двух сторон: выключатели,
приборы и реле - с фасада, кабели и трансформаторы
тока - сзади, у КСО всё оборудование обслуживается
спереди. Соответственно, и строительная часть для
них разная. КРУ имеют замкнутый объём камеры, КСО -
разомкнутый. Соответственно, и дуговая защита может
быть разной. Та ДГЗ, которая реагирует на повышение
давления не может быть применена в КСО. Ну и как
уже указывалось, в КРУ выключатель на выкатной
тележке, а в КСО смонтирован стационарно. Читай,
Василий, литературу, листай каталоги, просись на
экскурсию на ТП и РП.
Юрий26.01.2006 18:21