Проводка в актовом залеМожет кто-нибудь знает в чем прокладывать кабели за подвесным потолком в школьном актовом зале.
, а в ВСН59-88 было про прокладку в пластмассовой трубе или его нужно рассматривать как зрелищное предприятие и делать все металлической трубе?
Максим16.02.2006 17:06
Проводка в актовом залеЕсли у тебя материал подвесного потолка Г1 (у армстронга, к примеру Г1).
То прокладываешь кабелем ВВГнг в трубе пластиковой, гофре и т.д., кот. имеет пожарный сертификат и соответсвует НПБ 246-97.
Если захочешь я тебе вышлю тех.циркуляр по прокладке.