Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Скрутки в распредкоробках . | Уважаемые господа электрики ! Какой документт запрещает скрутку проводов в распредкоробке . Ситуация для мобильного передвижного вагончика-сушилки . Обогреватели (ТЭНы) запитываются с распредкоробки , в которой подключение силовой проводки выполнено обыкновенной скруткой . С уважением Александр . | Светал | 30.03.2006 22:31 |
Скрутки | А что, так тяжело купить клемник за 20 р?
И придираться не будут и самому спокойнее, да и внешний вид эстетичнее | Андрей | 31.03.2006 07:48 |
Скрутки | Ситуация немного сложнее . Купили новую сушилку (вагончик на колесах) , выкинули около пол-лимона . Через неделю она сгорела . Какая истинная причина – это другой разговор . Спорный вопрос , который завис на фоне этого щекотливого случая :
- допустима ли была скрутка в распредкоробке , или нет . Какой документ запрещает или разрешает производить подсоединение обогревателя (ТЭНа-2 кВт) напрямую с распредкоробки с помощью скрутки .
С уважением Александр.
| Александр | 01.04.2006 00:18 |
Скрутки | Я поищу документ, дай срок. Хотя скрутка, как источник пожара, вполне вероятна
Особенно если она алюминиевая | Андрей | 01.04.2006 21:03 |
Скрутки | Лучше поищите какой разрешает.
Скрутка в любом случае недопустима! | Dmitriy | 12.04.2006 18:07 |
Скрутки | Итак. ПУЭ про скрутки умалчивает, рассматривая только пайку, опресовку или клемники п. 2.1.21
ВСН 139-83 аналогично относится к соединениям
ГОСТ 10434-82 (Соединения контактные) так же не рассматривает скрутки как таковые
Новый ГОСТ Р 50571.15-97 (Электропроводки) п. 526 Уже вообще не трактует как соединять - в нём написано что контакты должны быть надёжными, а как конкретно они должны быть выполнены не рассказывает
Вот вкратце и всё
| Палыч | 15.04.2006 09:11 |
Скрутки | Я смотрю специалисты не заглядывают на этот форум. | Peter | 03.06.2006 17:19 |
Скрутки | Я смотрю специалисты не заглядывают на этот форум. | Peter | 03.06.2006 17:21 |
Скрутки | То что новый ГОСТ вообще про скрутки ни чего не трактует не значит что можно крутить пассатижами, есть ПУЭ а там четко сказано как делать соединения. И вообще в новых документах будь то ГОСТ, ПУЭ и т.п слово "взамен" не значит что пользоваться предыдущими документами нельзя. | Алексей | 14.06.2006 10:11 |
Скрутки | То что новый ГОСТ вообще про скрутки ни чего не трактует не значит что можно крутить пассатижами, есть ПУЭ а там четко сказано как делать соединения. И вообще в новых документах будь то ГОСТ, ПУЭ и т.п слово "взамен" не значит что пользоваться предыдущими документами нельзя. | Алексей | 14.06.2006 10:12 |
скрутки | "холодных" скруток вообще нигде ни при каких условиях не должно быть. ПУЭ 6 издание стр. 205 п. 2.1.21. Он гласит: Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утверждёнными в установленном порядке. | Андрей | 07.07.2006 21:44 |