Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
выбор теплового релеКак рассчитать ток срабатывания теплового реле для защиты асинхронного двигателя, реле включено через трансформатор тока. При выборе реле кроме коэффициента трансформации ТТ , что-либо еще учитывается?Вася31.03.2006 20:02
Тепловое релеТок срабатывания реле:
Iср. реле = kотстр.*kтр. тока*Iном. дв.
kотстр~1,1-1,2, в зависимости от разброса характеристики срабатывания самого реле
Андрей01.04.2006 21:18
Тепловое релеТок срабатывания реле:
Iср. реле = kотстр.*kтр. тока*Iном. дв.
kотстр~1,1-1,2, в зависимости от разброса характеристики срабатывания самого реле
Андрей01.04.2006 21:20