Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
выбор теплового реле | Как рассчитать ток срабатывания теплового реле для защиты асинхронного двигателя, реле включено через трансформатор тока. При выборе реле кроме коэффициента трансформации ТТ , что-либо еще учитывается? | Вася | 31.03.2006 20:02 | Тепловое реле | Ток срабатывания реле:
Iср. реле = kотстр.*kтр. тока*Iном. дв.
kотстр~1,1-1,2, в зависимости от разброса характеристики срабатывания самого реле | Андрей | 01.04.2006 21:18 | Тепловое реле | Ток срабатывания реле:
Iср. реле = kотстр.*kтр. тока*Iном. дв.
kотстр~1,1-1,2, в зависимости от разброса характеристики срабатывания самого реле | Андрей | 01.04.2006 21:20 |