заземление на сколько Ом? | Вопрос. В котедже находится ВРУ от которого запитан насос через РЩ наружной установки. Длина кабельной линии ВВод(дом)-РЩ(насос) 56м.
На сколько Ом расчитывать заземляющее устройство РЩ - на 4 или на 10. Каким в данном случае является заземление - повторным или рабочим? | Евгений | 14.08.2006 17:36 | дополнение | Добавлю, что этот РЩ(нар.уст.) будет питать не один, а несколько насосов в очистных сооружениях. Возможно в последствии к нему будет еще что-либо подключено. | Евгений | 14.08.2006 17:40 | дополнение | Добавлю, что этот РЩ(нар.уст.) будет питать не один, а несколько насосов в очистных сооружениях. Возможно в последствии к нему будет еще что-либо подключено. | Евгений | 14.08.2006 17:40 | Заземление | Данное заземляющее устройство будет называться "повторное заземление нулевой точки тр-ра", в соответствии с гл. 1.7 данное сопротивление не нормируется. Критичным в данном случае будет сечение КЛ от ВРУ до насосной, необходимо провести измерения тока КЗ и определить время срабатывания АВ, защищающих насосы. Время должно быть не более 0,4 сек | Виталий | 19.09.2006 06:20 |