Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
заземление на сколько Ом?Вопрос. В котедже находится ВРУ от которого запитан насос через РЩ наружной установки. Длина кабельной линии ВВод(дом)-РЩ(насос) 56м.
На сколько Ом расчитывать заземляющее устройство РЩ - на 4 или на 10. Каким в данном случае является заземление - повторным или рабочим?
Евгений14.08.2006 17:36
дополнениеДобавлю, что этот РЩ(нар.уст.) будет питать не один, а несколько насосов в очистных сооружениях. Возможно в последствии к нему будет еще что-либо подключено.Евгений14.08.2006 17:40
дополнениеДобавлю, что этот РЩ(нар.уст.) будет питать не один, а несколько насосов в очистных сооружениях. Возможно в последствии к нему будет еще что-либо подключено.Евгений14.08.2006 17:40
ЗаземлениеДанное заземляющее устройство будет называться "повторное заземление нулевой точки тр-ра", в соответствии с гл. 1.7 данное сопротивление не нормируется. Критичным в данном случае будет сечение КЛ от ВРУ до насосной, необходимо провести измерения тока КЗ и определить время срабатывания АВ, защищающих насосы. Время должно быть не более 0,4 секВиталий19.09.2006 06:20

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024