Реле токовой защиты РТЗЭПредлагаю специалистам ознакомиться с новым прибором защиты электродвигателей:
Реле токовой защиты РТЗЭ:
1.Реле предназначено для установки в цепях питания трехфазных электродвигателей переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 В с целью повышения их надежности и увеличения срока службы.
При косвенном подключении через трансформаторы тока реле РТЗЭ-2.5, РТЗЭ-5,могут использоваться в линиях на любое напряжение.
2.Реле осуществляет контроль токов в трех фазах электродвигателя и при выявлении аварийных режимов отключает его.
Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях:
- при перегрузке по току ;
- при недогрузке по току;
- при обрыве любой фазы;
- при перекосе фаз по току.
Защитное отключение осуществляется путем размыкания цепи управления электромагнитного пускателя (контактора).
3. Реле обеспечивает:
- регулирование уставок максимального Imax, минимального Imin тока и дисбаланса токов Dmax электроустановки;
- регулирование уставок задержки срабатывания защитного отключения Tmax, блокировки срабатывания защит при пуске Tп, задержки на включение при перерывах электроснабжения Tсз, задержки на автоматический повторный пуск Tпв с программируемым числом попыток повторного пуска Nпв;
- индикацию причины аварийного отключения ;
- сохранение в памяти информации о количестве нормальных и аварийных отключений электродвигателя, а также контролируемых токов и причины аварии на момент аварийного отключения (восемь последних по времени аварийных отключений);
- регистрацию пускового тока Iп и времени выхода на режим Tв контролируемого электродвигателя.
4.Реле изготавливаются девяти номиналов: 2.5, 5, 10, 25, 50, 125, 250, 500 и 1250, соответствующих пределам уставок по току в амперах.
5.Реле изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150 и предназначено для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до +40 град.С при относительной влажности до 98% при 25 град.С.
6. Степень защиты корпуса реле - IP60.
7.Реле работает совместно с пультом управления ПУ-04C (входит в комплект поставки по требованию заказчика), обеспечивающим считывание данных и регулировку уставок реле .
Один пульт может обслуживать любое количество реле.
ЗАО СибАвто. г.Красноярск
Литвинова Ольга21.09.2006 13:00

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024