Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Пркладка ВВГ в земле в гофре | Подскажите пожалуйста, допускается ли
прокладка кабеля ВВГ в земле в гофрированной
трубе, в неагрессивной среде? И если допускается,
то на что сослаться, чтобы обосновать это.
Так как в паспорте написано, что не рекомендуется
прокладка ВВГ в земле. Но я так понимаю,
что не рекомендуется просто прокладка незащищенного
кабеля, а если в гофрированной трубе?
Спасибо заранее!! | alexey | 11.12.2006 18:32 | прокладка в земле | Проложить-то можно, например, в двустенной гофрированной из ПНД/ПВД трубе, но инспектор при проверке скажет, что у него в ПУЭ нет таких труб, поэтому нельзя.Так, что еще раз посмотри у производителя какой ГОСТ на кабель.Далее посмотри ГОСТ: сказано ли , что ГОСТ позволяет данный кабель прокладывать в земле.И тогда вперед. | Redmont | 02.04.2007 17:20 | прокладка ВВГ в земле в гофре | Прокладка кабелей ВВГ в гофротрубе (ПНД/ПВД) допускается,
в ПУЭ 7-го изд и МЭК 60364-5-52 по этоу поводу написанно,
что предусматривается прокладка в неметаллических трубах,
но на мой взгляд необходима документация производителей ПНД/ПВД
труб потверждающая такой способ прокладки. | Снова электрик | 13.11.2008 17:41 | прокладка ввг в земле | пометь пункт пуэ 7-го издания | жека | 22.09.2009 21:04 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|