Дуговая защитаВопрос. Есть ли необходимость устанавливать ф-т дуговую защиту
в ячейках КСО-298. Они имеют открытую конструкцию и установка
данной защиты теряет смысл. Есть ли документальное подьверждение
"необязательности" применения д.з.
Александр13.02.2007 12:08
ДуговаяПростите. Это какие ячейки 6 кВ имеют открытую конструкцию????
Вы почитайте павнимательнее на них ТУ.
А то как то комментировать неудобно
Палыч14.02.2007 21:05
ЗДЗВообще фт здз устанавливать не целесообразно. Сколько мы ее эксплуатировали, проблем очень много. Типовые схемы не предусматривают 100% контроля целостности фт. В связи с этим поимели много ложных отключений. Лучше устанавливать волокно - оно надежнее. Хотя в свое время мы разработали схему фт ЗДЗ на основе Самарской схемы, могу выслать, если интересует.Кирилл15.02.2007 07:26
Дуговая защитаВопрос об "открытой"/"закрытой" конструкции ячейки имеет смысл в отношении дуговой защиты клапанного типа, реагирующей на избыточное давление в закрытом объёме в слебствие горения дуги. Дуговой защите на фотодиодах либо тиристорах либо на волоконнооптических датчиках не важно какую конструкцию имеет защищаемая ячейка. Такая защита реагирует на световой поток дуги.
Эксплуатируем ЗДЗ на ВО типа ФВИП.423133.004 производства НИИ импульсной техники. Ложных, неправильных отключений не имели. Имели отключение ввода при КЗ в разделке кабеля отходящей линии. Следы КЗ обнаружились с трудом - лишь небольшие брызги на стенку ячейки. Ранее (без ЗДЗ) такие КЗ заканчивались полным выгоранием ячейки с выносом дуги выше МВ на шины подстанции.
Александр Ш08.06.2007 14:01
КСОА обязательно ли устанавливать дуговую защиту в КСО?? где это прописано в НТДМихаил Юрьевич02.10.2009 15:44

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024