разрывы | Для электроснабжения ГРС по II категории проектом предусмотрена установка 2-х комплектных трансформаторных подстанций 6(10)/0.4кВ мачтового типа (воздушный ВВ ввод и кабельный НВ вывод) около площадки ГРС. Разрывы от ТП до взрывоопасных зон ( 60 м ) соблюдены. Однако по расстояниям от питающих ВЛ до площадки ГРС возникли разночтения табл. 2.5.39 ПУЭ, изд. 7. Действительно ли необходимо заканчивать ВЛ за 80 м до площадки ГРС и переходить в кабель?