Заземление стальных дверей | Часто возникают споры - требуется ли заземлять металлические входные двери.
Согласно п. 1.7.76. 3) ПУЭ, защита при косвенном прикосновении распространяется на «…съемные или открывающиеся части, если на последние установлено электрооборудование…».
Согласно п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов должна соединять лишь «5) металлические части каркаса здания».
С другой стороны, согласно п. 1.7.83 ПУЭ, «Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части конструкции здания…».
Вот вопрос, вокруг которого постоянно возникают споры - нужно ли относить металлические двери к металлическим частям конструкции здания. | Петр | 27.07.2007 09:54 | Двери | А, собственно, кто требует? Если инспектор Ростехнадзора - то предъявите ему протокол проверки наличия цепи между дверью и контуром.
Если представитель энергоснабжающей организации - шлите его к родственникам. Представители коммерческих организаций не имеют право требовать вносить изменения в конструкцию электрооборудования. | Виталий | 31.07.2007 12:31 | Двери | Вопрос стоит так. Мы проектируем, например аппаратную, возможно в контейнере, а заказчик читает ПУЭ и предьявляет претензии к "ошибкам проектирования" | Петр | 02.08.2007 10:50 |