Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Заземление обратного провода сварки | Уважаемые господа электрики !!! Нас заставляют обязательно заземлять обратный провод сварочного аппарата . Согласен , если это касается сварки -“переменки” : трение двух обмоток на одном железе может привести к пробою первички на вторичку и т.д. А зачем делать заземление для “постоянки” , если в случае пробоя фаза запутается в диодах? И к тому же существенно снижается пожаробезопасность на объекте , т.к. при отсоединении обратного провода рабочий ток пойдет через заземляющий проводник , и дай бог , чтобы он был достаточным по сечению . Уважаемые , подскажите пожалуйста , где найти требования о необходимости заземления обратного провода в свете последних ПУЭ .
С уважением Светал | Светал | 28.08.2007 17:36 | Заземление | 1. Необходимость заземления вывода вторички указана в ПУЭ п.п. 7.6.28.
2. В п.п. 7.6.30 указано, что надо сделать, если заземлить вторичку не хочется.
| Виталий | 29.08.2007 12:39 | Заземление | Но это касается сварочных трансформаторов (т.е. “переменки”) и т.д. Но входит ли в этот пункт сварочный аппарат постоянного тока ? В главе 7.6. ПУЭ нет определения и различия между сварочным трансформатором и выпрямителем ? Где найти эти определения и различия ?
Виталий , если можно , сообщи свой телефон. Спасибо.
| Светал | 29.08.2007 16:32 | Заземление | Это касается всех сварочных аппаратов, в том числе и статических преобразователей (выпрямителей). Данное требование можно объяснить возможностью пробоя между первичной и вторичной обмотками понижающего трансформатора и появлением сетевого фазного напряжения на свариваемом объекте. Поскольку корпус сварочного трансформатора все равно должен быть заземлен можно сделать перемычку от вывода "-" к корпусу. А все необходимые разъяснений по любому вопросу, связанному с эксплуатацией электроустановок, Вам обязаны сделать в местном управлении Ростехнадзора по письменному запросу. | Виталий | 31.08.2007 14:58 | сварка | Держатель электрода и заземление к каким клеймам подключаются? | Александр | 10.09.2015 20:44 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|