Заземление обратного провода сваркиУважаемые господа электрики !!! Нас заставляют обязательно заземлять обратный провод сварочного аппарата . Согласен , если это касается сварки -“переменки” : трение двух обмоток на одном железе может привести к пробою первички на вторичку и т.д. А зачем делать заземление для “постоянки” , если в случае пробоя фаза запутается в диодах? И к тому же существенно снижается пожаробезопасность на объекте , т.к. при отсоединении обратного провода рабочий ток пойдет через заземляющий проводник , и дай бог , чтобы он был достаточным по сечению . Уважаемые , подскажите пожалуйста , где найти требования о необходимости заземления обратного провода в свете последних ПУЭ .
С уважением Светал
Светал28.08.2007 17:36
Заземление1. Необходимость заземления вывода вторички указана в ПУЭ п.п. 7.6.28.
2. В п.п. 7.6.30 указано, что надо сделать, если заземлить вторичку не хочется.
Виталий29.08.2007 12:39
ЗаземлениеНо это касается сварочных трансформаторов (т.е. “переменки”) и т.д. Но входит ли в этот пункт сварочный аппарат постоянного тока ? В главе 7.6. ПУЭ нет определения и различия между сварочным трансформатором и выпрямителем ? Где найти эти определения и различия ?
Виталий , если можно , сообщи свой телефон. Спасибо.
Светал29.08.2007 16:32
ЗаземлениеЭто касается всех сварочных аппаратов, в том числе и статических преобразователей (выпрямителей). Данное требование можно объяснить возможностью пробоя между первичной и вторичной обмотками понижающего трансформатора и появлением сетевого фазного напряжения на свариваемом объекте. Поскольку корпус сварочного трансформатора все равно должен быть заземлен можно сделать перемычку от вывода "-" к корпусу. А все необходимые разъяснений по любому вопросу, связанному с эксплуатацией электроустановок, Вам обязаны сделать в местном управлении Ростехнадзора по письменному запросу.Виталий31.08.2007 14:58
сваркаДержатель электрода и заземление к каким клеймам подключаются?Александр10.09.2015 20:44

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024