предохранителисегодня включил вн под нагрузкой(10кв)предохранитель разлетелся если кто может прошу обьяснитьмайор28.05.2008 00:03
предохранители1. Куда было подано напряжение, что является нагрузкой?
2. Были ли снято заземление с нагрузки?
3. Проводились ли высоковольтные испытания до аварийного отключения?
Виталий28.05.2008 06:52
предохранители1.нагрузка-дачи отключена не была
2.земли не было.
3.только мегером
майор28.05.2008 19:26
предохранителиТут схему смотреть надо - если от ВН к трансформатору идет кабель, то проверить его (вв испытания), затем сам силовой тр-р.
Если все нормально - включить тр-р на холостой ход без потребителей. Если предохранитель разлетается после подключения потребителей со стороны 0,4 кВ, то коротыш там.
Виталий29.05.2008 09:58
предохранителисегодня разобрались:
-ВВ кабель до транса был неисправен(1фаза на земле)
-мегер это не показал (коротнуло при 5кв)
-предохранитель был после ремонта,с обоих сторон
запаяно на совесть,газам было некуда выходить вот
и рвануло
хорошо что дверь ячейки была заперта
майор29.05.2008 20:51
предохранителиУ вас скорее всего произошло двухфазное замыкание через "землю". В кабеле фаза А пробита на корпус, где-то есть другая поврежденная линия с фазой В или С, пробитые на землю. Советую проверить все линии, отходящие от РУ.Виталий30.05.2008 16:08
ПредохранителиУ нас был случай, когда при переключении нагрузки с двух трансформаторов на один (второй выводился в ремонт) взрывались предохранители. Причина оказалась в том, что они насосали влаги через дефекты в армировке, проволочки плавкой вставки проржавели и часть оборвалась. Ток срабатывания предохранителя соответственно уменьшился.Владимир30.06.2008 07:23

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024