Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Нужно ли через год вызывать ЭТЛ | Уважаемые господа электрики!
В зоне ответственности находится следующее электрохозяйство: КТП-6/0,4 кВ 250 кВА и эл.оборудование вахтового городка, состоящее из следующего оборудования: эл.плиты, масляные эл.обогреватели, водяные эл.нагреватели, эл.проводка, эл.щитовое оборудование, кабельные подземные и наружные коммуникации и т.д. Вахтовый городок вводился в строй год назад, все как положено – со всей протокольной “белибердой”.
Вопрос: через год обязательно проводить повторные эл.лабораторные испытания: проверка контура заземления, проверка цепи, изоляция проводки, проверка автоматов и т.д. - ведь за это надо платить…
На практике: обычно каждое предприятие имеет в своем составе свою “личную” ЭТЛ и поэтому протоколы на всякий случай просто переписываются каждый год. Другие организации, чтобы не доказывать инспекторам, что они не верблюды, тоже на всякий случай перестраховываются , оплачивая эти “кажется лишние расходы”. А где же найти правду? Искать в Правилах, кажется вещь бесполезная, сам Энергонадзор - запутается.
С уважением Александр… | Александр | 25.03.2009 07:40 | а нужен ли электрик? | На Ваш вопрос есть конкретный ответ. Читайте ПТЭЭП:
3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет руководитель Потребителя на основе приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1 - 28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
То есть если вы укажете в графике ППР, что измерение сопротивления изоляции проводят 1 раз в 3 года, металлосвязь и петлю "фаза-ноль" - раз в два года а автоматы - раз в 3 лет, и сошлетесь на таблицу 28 приложения 3.1. ПТЭЭП этого будет достаточно. Про заземляющие устройста - см. п.28 приложение 3.1.
Ну и не стоит быть столь категоричным на форуме электриков, утверждая что искать ответы в Правилах - бесполезно, а испытания - белибердой. | Виталий | 26.03.2009 07:41 | Нужно ли через год вызывать ЭТЛ | Спасибо Виталий! Где в Инете можно найти образец составления графика ППР конкретного оборудования? | Александр | 26.03.2009 14:48 | Нужно ли через год вызывать ЭТЛ | Спасибо Виталий! Где в Инете можно найти образец составления графика ППР конкретного оборудования? | Александр | 26.03.2009 14:49 | ППР | В сети не видел, но в технических библиотеках должна быть книга "Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики" Н.Н. Синягин, Н.А. Афанасьев, С.А. Новиков
Попробуйте найти ее. Если не получится - составите сами по паспортам на оборудование. Там указывается срок эксплуатации до капитального ремонта и рекомендуемый сроки проведения текущего ремонта.
| Виталий | 27.03.2009 07:14 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|