Почему в сетях свыше 110кв применяют глухо заземленную нейтраль? | Так как большие капитальные затраты (экономически не выгодно). | Анна | 26.03.2009 16:35 | Почему в сетях свыше 110кв применяют глухо заземленную нейтраль? | В сетях 110 кВ и выше применяют НЕ ГЛУХОзаземленную
нейтраль, а ЭФФЕКТИВНОзаземленную.
В этом случае коэффициент замыкания на землю не
превышает 1,4. Коэффициент замыкания на землю -
отношение разности потенциалов между неповрежденной
фазой и землей в точке замыкания на землю другой или
двух других фаз к разности потенциалов между фазой и
землей в этой точке до замыкания.
Режим нейтрали может быть и другой. Это не догма.
Так бывает за рубежом.
Выбор определен технико - экономическим обоснованием.
При изолированной нейтрали пришлось бы усилить
изоляцию, т.к. при замыкании на землю напряжение
"здоровых" фаз относительно земли растет до линейного,
а при "перемежающейся" дуге (неустойчивом замыкании),
вследствии ферорезонансного переходного процесса,
- до 3-х Vф. И этот режим длится часами.
Кроме того, в этом случае, активная часть измерительных
трансформаторов напряжения также должна быть
рассчитана на работу фазы при линейном напряжении.
Так работают сети 6 - 35 кВ.
Достоинство изолированной нейтрали - бесперебойность
электроснабжения при однофазных (наиболее частых)
замыканиях.
Глухое заземление - четвертый провод. Но это нужно для
обеспечения безопасности путем отключения при
замыкании на "зануленный" корпус (и т.п.) простыми
защитами и для доступности двух напряжений:
фазного и линейного. Применяется в сетях до 1000 В. | Андрей | 26.03.2009 21:38 | Почему в сетях свыше 110кв применяют глухо заземленную нейтраль? | Совершенно правильно. | Юрий | 04.11.2009 09:31 |