вопрос по электротехнике | 1. При системе заземления TN-C -S – между проектировщиками, монтажниками и экспертизой возникли разногласия по поводу жильности кабелей (проводов), питающих непосредственно трехфазные электродвигатели – пятижильных (А,В,С,N,РЕ) или четырехжильных (А,В,С,РЕ). Просим также ответить на вопрос когда будут разработаны нормы проектирования систем безопасности для производственных помещений.
2. Согласно СП31 – 110 - 2003 таблица 5.1 , лифты относятся к потребителям I категории по надежности электроснабжения, в примечании «2» ниже приведенной таблицы, лифты относятся в комплекс электроприемников жилых домов, т.е к электроприемникам II категории, что противоречит вышесказанному. Просим дать пояснение по этому поводу. | михайлова ольга | 30.03.2009 09:54 | Подключение двигателя | Здравствуйте.
Двигатели относятся к равномерной нагрузке по всем фазам и не требуют нейтрального провода независимо от того как Вы его (двигаталь) подключаете - звездой или треугольником. По этому, ставьте смело кабель (A B C PE). При этом все четыре провода вводятся в коробку двигателя, там есть специальная клемма (болт или гайка) для PE проводника.
Вообще-то в двигатели вводят шести проводной экранированный кабель (A PE B PE C PE в экране) – это те страны, которые заботятся о здоровье человека. Наша страна, к счастью, к таким странам не относится. | Максим | 13.04.2009 15:27 |