Расстояние от ТП до котельнойРасстояние от проектируемой котельной до существующей закрытой кирпичной ТП 6/0,4 кВ составляет 8м.
Расстояние удовлетворяет требованиям ПУЭ глава 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ, подраздел Комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие аппараты и сетевые секционирующие пункты, пункт 4.2.131:
"По условию пожарной безопасности подстанции должны быть
расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости."
Но в конце пункта есть примечание:
"Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68 подраздел Открытые распределительные устройства:
Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
---------------------------
Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной
установки."
Нормы по расстоянию от закрытых ТП до объектов в подразделе закрытые распределительные устройства не указаны.
Котельная не будет запитываться от этой ТП.
Сделать посадку в другом месте не представляется возможным.
Подпадает ли наш случай под требование п. 4.2.68? (подстанция закрытая, проектируемое здание III степени огнестойкости).
Александр04.08.2009 14:53
Расстояние от ТП до котельнойСогласно ПУЭ 4.2.4. Открытое распределительное устройство (ОРУ) - РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.
п. 4.2.68 находится в разделе ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА и, следовательно, к Вашему случаю отношения не имеет. Согласно того же 4.2.4 Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в помещении - именно Ваш случай. Здесь следует руководствоваться СНиП. Если необходимо, могу уточнить номер.
Сергей05.08.2009 20:16
Расстояние от ТП до котельнойК своему ответу добавлю следующее: кирпичная КТП имеет II степень огнестойкости, категория помещения В (по НПБ 105-03) и, согласно СНиП II-89-80* таблица 1, расстояние до зданий или сооружений I, II, IIIа степени огнестойкости должно быть 9 м. Но, согласно примечания 4, указанное расстояние может быть уменьшено до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:
здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;
удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа.
Сергей06.08.2009 10:01
Расстояние от ТП до котельнойСпасибо,Сергей!Ваш ответ очень нам помог!Александр14.08.2009 08:53

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024