Максим, ответ на ваш вопросМаксим, ответ на ваш вопрос
Повторные заземлители на ВЛ 0,4 кВ выполняют две функции
1 Защита от атмосферного перенапряжения (гроза, молния)
2 Защита от шагового напряжения, то есть при случайном
обрыве фазного провода на землю(происходит короткое замыкание
на подстанции срабатывает защита)
Линия обесточивается, исключается поражение эл. током
людей и животных.
Повторное заземление устанавливается в деревяных опорах,
при выходе на подстанции, на ответвлениях линии, на концевых опорах,
на протяженных линиях, устанавливается через 200 метров.