проектирование КЛ-0,4кВДопускается ли при прокладке кабелей 0,4кВ в траншее,
два кабеля, идущие о одного рубильника (так как ток
нагрузки 600А) прокладывать рядом (в пучке), не разделяя
расстоянием 100мм.
Потапов Андрей30.10.2009 07:36
проектирование КЛ-0,4 кВЭто требование в ПУЭ видимо вызвано в первую очередь для уменьшения нагрева кабелей друг от друга. Не знаю как на уменьшение расстояния отреагирует конкретный инспектор энергонадзора, но лучше его сохранить, тем более проблем это не вызывает. Александр24.11.2009 09:24