Вопрос по СП 31-110-2003Помогите разобраться с СП 31-110-2003
Планируется капитальный ремонт жилого дома 12 квартир (3 квартиры на этаже ,
2 подъезда , 2 этажа). Рзаявленная 8 кВт.
По табл.6.2 Кспроса = 0,8 соответственно Ррасчетная квартиры = 6,4 кВт.
Ток расч. = 30,3 А. Р подъезда = 8х0,8х6хКо
Ко(Кодновременности) в табл. 6.3 указан только для квартир с электроплитами.
В РМ-2696 табл.3.2 указан Ко для квартир с плитами на природном газе .
Для 6 квартир он равен 0,51. Если выбрать это значение
Р подъезда = 8х0,8х6х0,51=19,6 (кВт.) ,Расчетный ток = 19,6х1000/(380х1,73х0,96)=31 (А.)
Для 12 квартир всего дома Ко=0,32 (по табл.3.2 РМ-2696)
Рподъезда = 8х0,8х12х0,32=24,6 (кВт.) ,Расчетный ток = 24,6х1000/(380х1,73х0,32)=39(А.)
Каким образом обеспечить селективность защиты ? Почему в СП 31-110-2003 не указан
Кодновременности для квартир с плитами на природном газе ?
Сергей29.01.2010 20:34
Вопрос по СП 31-110-2003Смотрите табл.6.1 СП, строка 1 Квартиры с плитами на природном газе
1-5 кв Руд=4,5; 6 кв Руд=2,8; 12 кв Руд 2 кВт/кв. Ваши расчетные мощности завышены
Людмила12.02.2010 12:06
Вопрос по СП 31-110-2003Расчет мощности электропотребления квартала.
Граница баланс.принадл. РУ-04кВ ТП.
Попробую обьяснить ситуацию на элементарном примере.
квартал 300 квартир, мощность от электроприемников квартир по п.6.2 СП31-110 Ркв=222кВт
заказчик получает ТУ на 222кВт
потом
проектируют три дома по 100квартир(без лифтов, насосов и т.д. т.е. без силовой нагрузки) мощность по СП31-110 каждого дома Рр=85кВт. Стороят в три очереди. При сдаче первого дома на него списывают 85кВт. Такая же ситуация повторяется и со вторым домом, а вот на третий дом у заказчика уже не хватает выделенной мощности по ТУ т.к. 3*85=255кВт и это больше чем 222кВт
так вот вопрос как правильно считать электропотребление квартала?
Алексей14.04.2010 16:57
Вопрос по СП 31-110-2003Если все дома питаются от одной ТП, то при расчете нагрузок следует воспользоваться п.6.2 и Таблицей 6.1 СП 31-110-2003.
При этом нагрузку каждого дома в отдельности следует считать, как для 100-квартирного.
Суммарную нагрузку двух домов на шинах ТП следует считать, как для одного дома на 200 квартир (т.е. 154 кВт).
Суммарную нагрузку трех домов на шинах ТП следует считать, как для одного дома на 300 квартир (т.е., применив интерполяцию, получим 222кВт)
Петр28.05.2010 20:26

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024