Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Категория электроснабжения | Здравствуйте господа!
Задался вопросом таким. Хочу обеспечить потребитель 2-мя независимыми вводами.
Схема тр-р с расщепленной обмоткой (2). Думаю что можно считать низкую сторону
как 2 независимых ввода (как если бы от 2-х разных секций шин). Задумался, а
высокая сторона меня не должна же интересовать для обеспечения 2-х вводов для НН?
А если хочу обеспечить 2 ввода для 2-х секций шин не от 2-х тр-ов, а от одного
с расщепленной обмоткой, но по высокой стороне кинуть 2 каб.линии, как бы для выхода
одной из строя. Кто что думает? | Александрр | 25.03.2010 12:55 |
Категория электроснабжения | Правда вот выхода одного из сторя не предусмотрел или на ремонт. работы | Александрр | 25.03.2010 12:58 |
категория энергоснабжения | на мой взгляд ,ваше решение -это обычное нарушение | владимир | 10.04.2010 04:14 |
категория энергоснабжения | Спасибо Владимир, согласен что бред. | Александрр | 12.04.2010 09:12 |