вабрать автоматический выключателекак выбрать автоматический выключатель для питания электродвигателя U=220B, Iдл=12Алеша27.03.2010 19:03
вабрать автоматический выключателеБери автомат с тепловым расцепителем можешь 1-но или 3-х фазный
Например MS116-16.0 уставка 10,0-16,0А регулируется.
на автомате осн. входы пронумерованы входы 1,3,5
выходны 2,4,6. подключаешь последовательно вх.1, 2 перемыкаешь с 3
, от 3 к 4-м, 4 пер. с 5. выход 6. это подкл. через 3-х
фазный. это рек. завода АВВ, а было дело и просто
змейкой подкл. 1-2с4, 3с5-6. опа и все работет))
или простой автомат с хар-кой D, и доп. тепл. реле.
много схем, да в инете полно информ. удачи
Александрр29.03.2010 14:40