Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Устройство внутренних электрических сетей | Как выполнить требование СП 31-110-2003 п.14.36: "В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников д.б. подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя"? | ЕВЗ | 01.04.2010 15:29 |
Устройство внутренних электрических сетей | Поставить маленький шкаф запираемый, с автоматов на рожетки учеников.
Опыта в этом нет, но не противоречит пункту! | Александрр | 01.04.2010 17:01 |
Устройство внутренних электрических сетей | Александр, спасибо за ответ. Но дело в том, что запираемый на ключ распределительный щиток для питания учебных приборов вблизи стола преподавателя предусмотрен,согласно п.13.8 СП 31-110-2003, но эксперт требует выполнения п.14.36 (предусмотреть аппарат управления на столе преподавателя). Как выполнить это требование, чтобы было безопасно при эксплуатации? | ЕВЗ | 02.04.2010 08:18 |
Устройство внутренних электрических сетей | Ну думаю тогда надо собрать простенькую схему упр-я.
Есть АВ на розетки, после него через предохранитель поставить
2-х поз. выкл-ль, который будет подавать питание на катушку контактора.
Контакт контактора в цепь розеток. Шкафчик доработать
пред-ем, вывести перекл-ль на стол. контактор однополюсный, или силовое реле.
оговорить, что перед работой автомат будет взводиться вручную преподавателем,
и после соответственно. ну как-то так. | Александрр | 02.04.2010 11:11 |
Устройство внутренних электрических сетей | Можно вообще не изменять схему сети класса, а именно:
Розетки класса уже запитаны через дифференциальный автомат (УЗО)в этом случае можно установить кнопку (аварийный "Грибок") на столе преподователя и врезать цепи этой кнопки по схеме теста УЗО. Также можно перемыкать ноль и землю после УЗО. В общем добиваемся срабатывания УЗО. | kristall | 03.04.2010 15:33 |
Устройство внутренних электрических сетей | Kristall. Все бы хорошо, но а взводить вручную придется УЗО.
А щиток с существующим УЗО на розетки может не удобно находиться)) | Александрр | 05.04.2010 10:16 |
Устройство внутренних электрических сетей | Обычно такие требования предъявляются к компьютерным классам, физическим лабораториям и т.д. Для этих целей непосредственно в классе устанавливается запираемый модульный щиток. По правилам безопасности преподаватель по окончании занятия обязан обесточить розетки и запереть щиток. Перед началом занятий преподаватель отпирает щиток, подаёт питание с помощью УЗО, а затем проверяет срабатывание УЗО. Только после этого он подает питание на розетки класса.
Поэтому подключение аварийной кнопки на столе преподавателя по схеме теста УЗО - наиболее простое решение. В таком случае ученики не смогут в отсутствие преподавателя подать питание на розетки | kristall | 05.04.2010 18:33 |
Устройство внутренних электрических сетей | Соглашусь с Kristal. Сам вспоминаю физика, который говорил сейчас будет у вас напряжение на партах.
ходил куда-то и оно появлялось)). В принципе, достаточно раза взвести УЗО, а если ЧП визуально наблюдаемое,
то преподаватель подстрахует кнопочкой "тест". | Александрр | 06.04.2010 09:10 |