Устройство внутренних электрических сетейКак выполнить требование СП 31-110-2003 п.14.36: "В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников д.б. подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя"?ЕВЗ01.04.2010 15:29
Устройство внутренних электрических сетейПоставить маленький шкаф запираемый, с автоматов на рожетки учеников.
Опыта в этом нет, но не противоречит пункту!
Александрр01.04.2010 17:01
Устройство внутренних электрических сетейАлександр, спасибо за ответ. Но дело в том, что запираемый на ключ распределительный щиток для питания учебных приборов вблизи стола преподавателя предусмотрен,согласно п.13.8 СП 31-110-2003, но эксперт требует выполнения п.14.36 (предусмотреть аппарат управления на столе преподавателя). Как выполнить это требование, чтобы было безопасно при эксплуатации? ЕВЗ02.04.2010 08:18
Устройство внутренних электрических сетейНу думаю тогда надо собрать простенькую схему упр-я.
Есть АВ на розетки, после него через предохранитель поставить
2-х поз. выкл-ль, который будет подавать питание на катушку контактора.
Контакт контактора в цепь розеток. Шкафчик доработать
пред-ем, вывести перекл-ль на стол. контактор однополюсный, или силовое реле.
оговорить, что перед работой автомат будет взводиться вручную преподавателем,
и после соответственно. ну как-то так.
Александрр02.04.2010 11:11
Устройство внутренних электрических сетейМожно вообще не изменять схему сети класса, а именно:
Розетки класса уже запитаны через дифференциальный автомат (УЗО)в этом случае можно установить кнопку (аварийный "Грибок") на столе преподователя и врезать цепи этой кнопки по схеме теста УЗО. Также можно перемыкать ноль и землю после УЗО. В общем добиваемся срабатывания УЗО.
kristall03.04.2010 15:33
Устройство внутренних электрических сетейKristall. Все бы хорошо, но а взводить вручную придется УЗО.
А щиток с существующим УЗО на розетки может не удобно находиться))
Александрр05.04.2010 10:16
Устройство внутренних электрических сетейОбычно такие требования предъявляются к компьютерным классам, физическим лабораториям и т.д. Для этих целей непосредственно в классе устанавливается запираемый модульный щиток. По правилам безопасности преподаватель по окончании занятия обязан обесточить розетки и запереть щиток. Перед началом занятий преподаватель отпирает щиток, подаёт питание с помощью УЗО, а затем проверяет срабатывание УЗО. Только после этого он подает питание на розетки класса.
Поэтому подключение аварийной кнопки на столе преподавателя по схеме теста УЗО - наиболее простое решение. В таком случае ученики не смогут в отсутствие преподавателя подать питание на розетки
kristall05.04.2010 18:33
Устройство внутренних электрических сетейСоглашусь с Kristal. Сам вспоминаю физика, который говорил сейчас будет у вас напряжение на партах.
ходил куда-то и оно появлялось)). В принципе, достаточно раза взвести УЗО, а если ЧП визуально наблюдаемое,
то преподаватель подстрахует кнопочкой "тест".
Александрр06.04.2010 09:10

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024