Требования по установке узла учетаДанный вопрос рассматривался в разделе вопрос-ответ.
Вопрос задал-Сергей Музыка
Разъясните, пожалуйста, вопрос о необходимости установки коммутационного аппарата на расстоянии не более 10 метров до счетчика.
ПУЭ, глава 1.5, п. 1.5.36: «Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику».
ПУЭ, глава 7.1, п. 7.1.64: «Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры».
СП 31-110-2003, п. 16.10: «Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику».
Чем руководствовались при регламентации данной длины?
Получается, что, если счетчик находится в квартире, а от квартирного щита до этажного, к примеру, 11 метров, то необходима установка распределительного щита с коммутационным аппаратом, что влечет за собой дополнительные расходы. В главе 7.1 ПУЭ эта длина не регламентирована.

Ответ- Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
Как следует из поставленного вопроса, необходимость установки коммутационного аппарата перед квартирным счетчиком для его безопасной замены сомнений не вызывает.
Что касается расстояния от счетчика до коммутационного аппарата до 10 м по длине проводки, то это значение определено из практических соображений на основе анализа технических решений, принимаемых для объектов строительства. Вопрос о необходимости увеличения этого расстояния до настоящего времени не возникал. Для частного случая это расстояние может быть увеличено в разумных пределах при соответствующих обоснованиях.
Заключение на такое решение может быть получено у разработчика СП 31-110-2003 и главы 1.7 ПУЭ – Ассоциации «Росэлектромонтаж». При наличии положительного заключения разработчика нормативного документа надзорные органы, как правило, не оказывают препятствий при его реализации.

Уважаемый Сергей, пожалуйста уточните получилось ли у Вас разъяснить вопрос по допустимому расстоянию от аппарата защиты в ЩРЭ до места установки счетчика.
Алексей01.04.2010 20:33
ТарасовЗдравствуйте
У нас сложилась такая же ситуация при проектировании жилого дома. Квартирный щиток со счетчиком установлен
в квартире, причем в этажном щите установлен автомат защиты.
Прошу помочь в разъяснении данной ситуации или соорентировать куда конкретно и кому можно отправить запрос о возможности не устанавливать дополнительный аппарат защиты или выключатель нагрузки в кабельной линии, превышающей по длине 10 м.

С уважением,
Вед. специалист ЭО ЭМ
Группы компаний "Унисто Петросталь"

P.S.- понимаю, что вопрос был задан давно, но все же.
Иван21.11.2012 08:09
ТарасовЗдравствуйте
У нас сложилась такая же ситуация при проектировании жилого дома. Квартирный щиток со счетчиком установлен
в квартире, причем в этажном щите установлен автомат защиты.
Прошу помочь в разъяснении данной ситуации или соорентировать куда конкретно и кому можно отправить запрос о возможности не устанавливать дополнительный аппарат защиты или выключатель нагрузки в кабельной линии, превышающей по длине 10 м.

С уважением,
Вед. специалист ЭО ЭМ
Группы компаний "Унисто Петросталь"

P.S.- понимаю, что вопрос был задан давно, но все же.
Иван21.11.2012 08:09

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024