Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ | Здравствуйте.
Возник вопрос: какие допускаются потери напряжения от щита 0,4 кВ ТП до ВРУ здания (например, жилого дома)?
СП31-110-2003 регламентирует потери до самого удаленного электроприемника 7,5%.
Инструкция по устройству городских электрических сетей регламентирует потери от ТП до ВРУ здания 4-6%.
Но в экспертизе утверждают, что потери от ТП до самого удаленного электроприемника могут быть не выше 5%. То есть если внутри здания 2%, то во внешних сетях (от ТП до ВРУ) только 3%.
Мое мнение: от ТП до ВРУ здания потери могут составлять 5%. Где правда? | Владимир | 30.06.2010 17:31 |
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ | Если не прописано
«нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии» (ГОСТ 13109-97),
То может быть от 5-10%.
Еще: «для сетей напряжением 220-380 В на всем их протяжении начиная от шин ТП и до последнего электроприемника от 5-6,5%» (Боровиков, Косарев. Эл.сети. «Энергия» 1977г. Стр.119)))) старое но все же))
| Алексанрр | 30.06.2010 17:58 |
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ | 7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Полагаю речь идет о 5% от номинала (220/380В) и 7,5% от (230/400В). | ElektrikValera | 01.07.2010 15:25 |
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ | 7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Полагаю речь идет о 5% от номинала (220/380В) и 7,5% от (230/400В). | ElektrikValera | 01.07.2010 15:26 |
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ | Не надо путать допустимое "отклонение напряжения на зажимах электроприемников" и "допустимые потери напряжения в линии". В рабочей документации при выборе сечений кабелей как правило расчитывают потери напряжения в линии. Для обеспечения требуемого отклонения напряжения на зажимах электроприемника 5 % допустимые потери напряжения в линии могут достигать от 5,1 до 9,3 % в зависимости от мощности силового трансформатора, его коэффициента загрузки и коэффициента мощности подключаемой нагрузки. | Сергей | 20.08.2010 12:23 |
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ | Эксперты, которые Вам это утверждают, не знают разницы между отклонением напряжения на зажимах и потерей напряжения в электрических сетях. | Сергей | 21.08.2010 13:06 |
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ | Потери напряжения от ТП до ВРУ 5%
От ВРУ до н.у. ЭП (силового) 5%
От ВРУ до н.у. лампы 3% | Анзор | 26.10.2016 18:13 |
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ | Потери напряжения от ТП до ВРУ 5%
От ВРУ до н.у. ЭП (силового) 5%
От ВРУ до н.у. лампы 3% | Анзор | 26.10.2016 18:13 |