Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
вентиляция РУ с элегазовыми выключателями | В соответствии с требованиями положения МЭК 61936-1 п.8.7.2 в помещении с элегазовыми установками при неполадках может потребоваться использование искусственной вентиляции.Вопрос:как рассчичать производительность требуемой вентиляции.Проектирую помещение РУ -10кВ.Имеются 25 шт. выключателей мощностью каждый по 640 кВт.
Герасимова Жанна."РязаньЭнергоПроект" | жанна | 21.07.2010 15:53 | вентиляция РУ с элегазовыми выключателями | Учитывайте, что элегаз (SF6) в 5 раз тяжелее воздуха, и в основном будет скапливаться ближе к полу. При небольшой утечке газа, будет достаточно естественной вентиляци. Постарайтесь расположить вытяжные решетки внизу. В 10кВ КРУЭ газа не так уж и много, можете уточнить у производителя. Посмотрите в МЭК-61634, 3.4 | Alex | 05.08.2010 03:46 |
Вернуться в конференцию |
|
|