Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
вентиляция РУ с элегазовыми выключателямиВ соответствии с требованиями положения МЭК 61936-1 п.8.7.2 в помещении с элегазовыми установками при неполадках может потребоваться использование искусственной вентиляции.Вопрос:как рассчичать производительность требуемой вентиляции.Проектирую помещение РУ -10кВ.Имеются 25 шт. выключателей мощностью каждый по 640 кВт.
Герасимова Жанна."РязаньЭнергоПроект"
жанна21.07.2010 15:53
вентиляция РУ с элегазовыми выключателями Учитывайте, что элегаз (SF6) в 5 раз тяжелее воздуха, и в основном будет скапливаться ближе к полу. При небольшой утечке газа, будет достаточно естественной вентиляци. Постарайтесь расположить вытяжные решетки внизу. В 10кВ КРУЭ газа не так уж и много, можете уточнить у производителя. Посмотрите в МЭК-61634, 3.4Alex05.08.2010 03:46