Применение кабеляСкажите пожалуйста возможно ли использование контрольного
кабеля КВБбШв для питания силовых приемников (н-р з-х фазной
установки на 380В 17кВ.т.к нужнопроложить в траншее 7-ми жильный
кабель.
Вадим05.08.2010 19:51
Применение кабеляВ ПУЭ п. 3.4.6 говорится, что в одном контрольном кабеле допускается объединение силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности, например электродвигателей задвижек. В руководящих материалах Тяжпромэлектропроект я находил мощность электроприемников, которые можно подключать контрольным кабелем - 4 кВт. Но 17 кВт - это много. Хотя я встречал проекты "...нефтехимпроект", где для подключения приемников использовался экранированный контрольный кабель КВВГЭ 7х10.Сергей19.08.2010 09:54