Необходимость выполнение основной системы уравнивания | Пожалуйста помогите, а то я уже голову сломал! Ситуация такая -
выполняю проект электроснабжения ГРП (Газорегуляторного пункта),
запитывыюсь от ВЛ двухпроводной кабельной линией сечением 4мм, на опоре выполняю
повторное заземление нулевого провода,разделение провода РЕN на самостоятельные РЕ и N выполняю на ГЗШ,
молниезащиту выполняю путем установки двух молниеприемником,
предусмотрен внутренний контур заземления (сталь полосавая 20Х4), искусственный заземлитель по периметру здания ГРП. Вопрос в следующем:
1)Можно ли использовать внутренний контур заземления в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов и присоединять к нему токоотвод от молниеприемников, входящие трубопроводы, и искусственный заземлитель или все выше перечисленное надо присоединять отдельным проводником под отдельный зижим к ГЗШ? | Михаил | 11.08.2010 01:28 | Необходимость выполнение основной системы уравнивания | Основываясь на собственном жизненном опыте, могу сказать, что надзирающие органы потребуют то, что перечислено в вашем сообщении, присоединить отдельными проводниками к ГЗШ | Петр | 18.08.2010 18:39 | Необходимость выполнение основной системы уравнивания | Хочу обратитьВаше внимание, что для совмещенного PEN проводника сечение по меди должно быть не менее 10 мм.кв. ПУЭ п.1.7.131.
Функции ГЗШ может выполнять и контур заземления из стальной полосы, но в п.1.7.119 ПУЭ это является допуском. Как говорят сами эксперты, "допускается" можно применять на каких-либо старых реконструируемых объектах, а при строительстве новых такого быть не должно.
Не забудьте выполнить защиту от заноса высоких потенциалов в здание согласно РД 34.21.122-87.
| Сергей | 19.08.2010 09:44 | Необходимость выполнение основной системы уравнивания | Можно! отдельными проводниками, чтобы их видно было, про сечения в ПУЭ.
У нас в котельных газовых, мазутных и т.д. внутренний контур соединен с ГЗШ, ГЗШ
в 2-х точках с наружным контуров, все входящие/отходящие трубопроводы, газ, свечи продувочные
отдельными проводниками, чтобы видно их было, и соед.крепкое, эксперты еще и подергают их бывает сильно)) | Александрр | 23.08.2010 09:04 | Необходимость выполнение основной системы уравнивания | Можно! отдельными проводниками, чтобы их видно было, про сечения в ПУЭ.
У нас в котельных газовых, мазутных и т.д. внутренний контур соединен с ГЗШ, ГЗШ
в 2-х точках с наружным контуров, все входящие/отходящие трубопроводы, газ, свечи продувочные
отдельными проводниками, чтобы видно их было, и соед.крепкое, эксперты еще и подергают их бывает сильно
на счет заноса уточнить | Александрр | 23.08.2010 09:06 |