Необходимость выполнение основной системы уравниванияПожалуйста помогите, а то я уже голову сломал! Ситуация такая -
выполняю проект электроснабжения ГРП (Газорегуляторного пункта),
запитывыюсь от ВЛ двухпроводной кабельной линией сечением 4мм, на опоре выполняю
повторное заземление нулевого провода,разделение провода РЕN на самостоятельные РЕ и N выполняю на ГЗШ,
молниезащиту выполняю путем установки двух молниеприемником,
предусмотрен внутренний контур заземления (сталь полосавая 20Х4), искусственный заземлитель по периметру здания ГРП. Вопрос в следующем:
1)Можно ли использовать внутренний контур заземления в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов и присоединять к нему токоотвод от молниеприемников, входящие трубопроводы, и искусственный заземлитель или все выше перечисленное надо присоединять отдельным проводником под отдельный зижим к ГЗШ?
Михаил11.08.2010 01:28
Необходимость выполнение основной системы уравниванияОсновываясь на собственном жизненном опыте, могу сказать, что надзирающие органы потребуют то, что перечислено в вашем сообщении, присоединить отдельными проводниками к ГЗШПетр18.08.2010 18:39
Необходимость выполнение основной системы уравниванияХочу обратитьВаше внимание, что для совмещенного PEN проводника сечение по меди должно быть не менее 10 мм.кв. ПУЭ п.1.7.131.
Функции ГЗШ может выполнять и контур заземления из стальной полосы, но в п.1.7.119 ПУЭ это является допуском. Как говорят сами эксперты, "допускается" можно применять на каких-либо старых реконструируемых объектах, а при строительстве новых такого быть не должно.
Не забудьте выполнить защиту от заноса высоких потенциалов в здание согласно РД 34.21.122-87.
Сергей19.08.2010 09:44
Необходимость выполнение основной системы уравниванияМожно! отдельными проводниками, чтобы их видно было, про сечения в ПУЭ.
У нас в котельных газовых, мазутных и т.д. внутренний контур соединен с ГЗШ, ГЗШ
в 2-х точках с наружным контуров, все входящие/отходящие трубопроводы, газ, свечи продувочные
отдельными проводниками, чтобы видно их было, и соед.крепкое, эксперты еще и подергают их бывает сильно))
Александрр23.08.2010 09:04
Необходимость выполнение основной системы уравниванияМожно! отдельными проводниками, чтобы их видно было, про сечения в ПУЭ.
У нас в котельных газовых, мазутных и т.д. внутренний контур соединен с ГЗШ, ГЗШ
в 2-х точках с наружным контуров, все входящие/отходящие трубопроводы, газ, свечи продувочные
отдельными проводниками, чтобы видно их было, и соед.крепкое, эксперты еще и подергают их бывает сильно
на счет заноса уточнить
Александрр23.08.2010 09:06

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024