Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Запас кабеля по ПУЭ | Хотелось бы понять, существуют ли и какие нормативы по выбору запаса кабеля при монтаже?
Пока нашел только один норматив СНиП 3.05.06-85 п.3.59 запас 1-2%.
Перерыл ПУЭ - там общие фразы. Однако, в интернете наткнулся на книгу http://www.litru.ru/br/?b=111699&p=36 В.Красник ПУЭ в вопросах и ответах. Так вот там такая фраза:
"Прокладка кабелей в сейсмически активных районах
Вопрос. Как рекомендуется прокладывать кабели в грунтах в районах с сейсмичностью 7 баллов и более?"
Ответ. Рекомендуется выполнять прокладку змейкой, предусматривая запас кабеля по длине не менее 3 % от общей длины траншеи. Для прокладки в грунте применяются кабели с проволочной броней. Допускается применение кабелей с ленточной броней при прокладке в железобетонных лотках, соединенных между собой по длине посредством сварки и т. п. (2.3.148).
Откуда автор взял это - мне не понятно. Может кто подскажет? | Дмитрий | 16.02.2011 00:38 | СНиП | Та же ситуация по кабелям. Подскажите, как вы решили вопрос с прокладкой в сейсмическом районе? | Сергей | 07.01.2019 23:42 | СНиП | Та же ситуация по кабелям. Подскажите, как вы решили вопрос с прокладкой в сейсмическом районе? | Сергей | 07.01.2019 23:43 |
Вернуться в конференцию |
|
|