Длительно допустимый ток кабельной линии в блочной канализацииУважаемые коллеги, прошу Вас о помощи!
Эксплуатирующая организация в замечаниях
к проекту строительства кабельной линии,
просит предоставить расчет длительно допустимого тока
для кабельной линии,выполненной кабелем с изоляцией
из сшитого полиэтилена АПвПу2г 1х240/70-10,
прокладываемой в кабельной канализации состоящей
из блока труб (3 ряда, по 7 труб).
Нет ли у кого материалов по данной теме??
Зарание спасибо!
Максим01.08.2011 17:38
Длительно допустимый ток кабельной линии в блочной канализацииОбращаю Ваше внимание, прокладка разных фаз одной кабельной линии, состоящих из однофазных кабелей, в разных металлических трубах не допускается, т.к. вокруг проводника с током создается магнитное поле, которое приводит к недопустимому нагреву трубы. Что касается допустимого длительного тока при прокладке в блочной канализации, здесь следует руководствоваться ПУЭ, п.1.3.20 и табл. 1.3.27, 1.3.28.Сергей01.08.2011 20:37
Длительно допустимый ток кабельной линии в блочной канализацииДанные пункты и таблицы ПУЭ не подходят,
т.к. в кабельных линиях со СПЭ изоляцией,
по другому сценарию происходят процессы тепловыделения,
что возможно приведет к появлению
более высоких "снижающих" коэффициентов.
Максим02.08.2011 20:13
Длительно допустимый ток кабельной линии в блочной канализацииА с чего Вы решили, что таблицы ПУЭ не подходят для кабелей с изоляцией из СПЭ?
В разделе 1.3 фигурируют кабели как с ПВХ, бумажной, так и полиэтиленовой изоляцией.
Да и потом, согласно п.1.3.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.
Сергей03.08.2011 21:18

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024