Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Отвод от магистральной сети3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

тоесть если так

|----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
|---------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
|----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
| Кабельнвй стояк ВВГнг 5х25 L=40м, по току, потерям, КЗ проходит...
автомат
80А

то нормуль?
или только такой вариант

|QF40A----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
|QF40A----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
|QF40A----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
| Кабельнвй стояк ВВГнг 5х25 L=40м, по току, потерям, КЗ проходит...
автомат
80А
Pglubokov27.01.2012 12:54
Отвод от магистральной сетиТолько второй вариант, с учетом ГОСТ Р 50571.9-94 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" ЧАСТЬ 4. Введение: "Пунктом 3.1.16 ПУЭ допускается устанавливать аппараты защиты за точкой снижения сечения проводников на участках длиной до 6 м и длиной до 30 м в труднодоступных местах, что не согласуется с пунктами 473.1.1.2 и 473.2.2.1 настоящего стандарта, в соответствии с которыми длина такого участка сети не должна превышать 3 м."Сергей27.01.2012 19:09

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024