Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Отвод от магистральной сети | 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
тоесть если так
|----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
|---------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
|----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
| Кабельнвй стояк ВВГнг 5х25 L=40м, по току, потерям, КЗ проходит...
автомат
80А
то нормуль?
или только такой вариант
|QF40A----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
|QF40A----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
|QF40A----------------------------------- Отвод от стояка ВВГнг 5х6 L=6м, автомат 32А
|
|
| Кабельнвй стояк ВВГнг 5х25 L=40м, по току, потерям, КЗ проходит...
автомат
80А | Pglubokov | 27.01.2012 12:54 | Отвод от магистральной сети | Только второй вариант, с учетом ГОСТ Р 50571.9-94 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" ЧАСТЬ 4. Введение: "Пунктом 3.1.16 ПУЭ допускается устанавливать аппараты защиты за точкой снижения сечения проводников на участках длиной до 6 м и длиной до 30 м в труднодоступных местах, что не согласуется с пунктами 473.1.1.2 и 473.2.2.1 настоящего стандарта, в соответствии с которыми длина такого участка сети не должна превышать 3 м." | Сергей | 27.01.2012 19:09 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|