Заземление электроустановкиТерриториально сближенные установки 6/0,4 и 6 кВ заземляются как правило одним заземляющим устройством.Требования присоединения заземляемых частей установок заземляемым проводником к ГЗШ---обязательно для применения?!Если да,то укажите пункт и документ,которые регламентируют это требование?!Спасибо.Константин30.06.2013 16:27
Заземление электроустановкиПУЭ:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
...
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Сергей31.07.2013 13:39
Заземление электроустановкиПро электроустановки выше 1 кВ ничего нет, вероятнее всего объединять не следует.Сергей31.07.2013 13:41

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024