Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Заземление электроустановки | Территориально сближенные установки 6/0,4 и 6 кВ заземляются как правило одним заземляющим устройством.Требования присоединения заземляемых частей установок заземляемым проводником к ГЗШ---обязательно для применения?!Если да,то укажите пункт и документ,которые регламентируют это требование?!Спасибо. | Константин | 30.06.2013 16:27 | Заземление электроустановки | ПУЭ:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
...
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. | Сергей | 31.07.2013 13:39 | Заземление электроустановки | Про электроустановки выше 1 кВ ничего нет, вероятнее всего объединять не следует. | Сергей | 31.07.2013 13:41 |