ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ИСХОДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ В
СОСЕДНЕЙ С НАШЕЙ ЯЧЕЙКЕ 6КВ НА ПИТАЮЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ,
НА НАШЕМ КАБЕЛЕ ВОЗНИКАЕТ ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ.
ПРИ ЭТОМ, СРАБАТЫВАЕТ АВР И ПОЛОВИНА КОТЕЛЬНОЙ
ОТКЛЮЧАЕТСЯ. КТО-ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПРОВАЛА
ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ?
Сергей (ВОЛОГДА)18.02.2003 20:23
ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯРАспиши подробнее что и как отключается, а то не совсем понятно.
АВР 6 или 0,4?
Арт17.03.2003 14:28
ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯКотельная питается от двух фидеров 0,4кВ с двух
понижающих трансформаторов 6/0,4кВ.
При возникновении кратеовременного провала напряжения
на одном из двух питающих котельную фидеров,
срабатывает АВР 0,4кВ
котельной и происходит автоматическое переключение
питания обеих секций РУ 0,4кВ на питание с одного фидера.
За период времени переключения фидеров на АВР (0,4с), происходит
отпадание контактов пусковой аппаратуры электродвигателей
оборудования котла.
Затем срабатывает автоматика прекращения подачи газа,
и теперь котел можно запустить только в ручном режиме.
Таким образом, при каждом срабатывании АВР необходимо
запускать котлы в ручном режиме. Это и есть большая проблема,
т.к. такие падения напряжения в питающей наш завод сети 6кВ ОАО
"Вологдаэнерго" происходят по 3-4 раза в месяц.

Сергей (ВОЛОГДА)29.05.2003 14:55
ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯВыход - автоматизация котельной и системы електропитания.
Пиши на мейл, можем обсудить подробнее.


Alex13.08.2003 15:13
ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯAlex767_2003@mail.ruAlex13.08.2003 15:14
ОтветТолько сегодня видел в И-нете информацию: "Устройство
задержки отпадания магнитных пускателей и контакторов".
Посмотрите на сайте http://www.bern.by/026.html
Алексей09.11.2004 02:07

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024