УЗО (30мА)При установке УЗО (30 мА) на групповую сеть штепсельных розеток питания компьютеров начинает ложно срабатывать, отказаться нельзя - нарушение ПУЭ (п. 7.1.79) Как быть?Александр08.08.2005 13:50
УЗО (30 мА)Если нагрузкой служит комп - то наличие несинусоидальных помех в сети гарантированно. Попробуйте поставить УЗО типа В (на постоянний и переменные токи кажется) или разделить нагрузку, уменьшив число компов на линию.Виталий09.08.2005 18:48
УЗО (30мА)обращались за консультацию в техническую службу фирмы-брэнда, они подтвердили, что ложные срабатывания будут вследствии схемотехники БП компов, но дать письменную рекомендацию отказались.
Ставить на каждый комп по УЗО - дорого, не ставить нельзя.
Александр11.08.2005 07:42
УЗО (30мА)обращались за консультацию в техническую службу фирмы-брэнда, они подтвердили, что ложные срабатывания будут вследствии схемотехники БП компов, но дать письменную рекомендацию отказались.
Ставить на каждый комп по УЗО - дорого, не ставить нельзя.
Александр11.08.2005 07:43
УЗОТогда попробуте поставить одно УЗО на вводе - селективное на ток 100 мА. Кстати, почему это неставить нельзя - что полы проводящие?Виталий20.08.2005 18:16
УЗО (30мА)Прошу прощения, что за ссылка-ПУЭ п. 7.1.79. Перед этим
в п.7.1.78 написано-"могут применятся УЗО типа "А".А в
п. 7.1.79 речь идет- о номинальном токе срабатывания УЗО.
Так что ,мне кажется-это требование рекомендательного а
не обязательного характера
Alex23.08.2005 01:02
УЗОТак отнесите здание к категории производственного помещения (если это возможно), и ведь в настоящее время УЗО все равно отключены. При возможности выполните отдельный контур заземления для ЭВМ (рис.1.7.7.) Виталий23.08.2005 19:33
УЗО (30мАРадикальным решением будет выполнение отдельной
питающей сети для электроснабжения компьютеров и
переферии. Смотри книгу
А. Ю. Воробьёв. Электроснабжение компьютерных и
телекоммуникационных систем. - М.: Эко-Трендз, 2002.
Юрий26.01.2006 19:04

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024