Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
КРУ-2-10Подскажите пожалуйста где найти размеры и может даже
чертежи КРУ-2-10(6КВ/1000А 20КА)?Цель-замена ВМП-10
на ВВ.
На какие параметры при такой замене надо обратить
внимание?
Простите за может быть глупые вопросы.
Зарание спасибо
Дмитрий10.03.2003 17:13
КРУ-2-10Заказывай "Таврида Электрик" BB/TEL и никаких проблем.
Заполнишь опросник. Придёт ВВ с комплектом адаптации.
Единственный минус бывает вылетают блоки управления
(из-за питания), для надёжности можешь приобрести
у них же фильтр. Раньше говорят вылетали из-за брака.
если нужны подробности мыль, отвечу.
Арт13.03.2003 14:46
КРУ-2-10С блоками тоже все нормально. применяй ВВ/TEL с блоком управления БУ-12. Вообще этот вопрос можешь задать прямо на сайт Тавриды: www.tavrida.ruАндрей14.03.2003 14:45
КРУ-2-10По БУ-12 согласен (пока не слышал), а вот БУ -10 летят,
и довольно таки часто.
Арт17.03.2003 14:37
КРУ-2-10Уважаемый Дмитрий, хочу Вас разочаровать - выключатели Тавриды Электрик далеко не так хороши, как пишут граждане Арт и некто Андрей. А задавать вопросы на сайт Тавриды - глубоко бесполезное дело - ктож про свой родной продукт, так скзать, плохое скажет.
Во-первых щас с этими чудными выключателями полный аут - нету их - производство кое-как работает, ничего вовремя не отгружают.
Во-вторых цена на обалденные ВВ/TELи честно говоря завышена, причем завышена умышленно и нагло, причем минимум на 20-30%. Ну не стоит выключатель такого уровня как у Таврида стока денег. Не стоит!
В-третьих по качеству и надежности выключатели Таврида Электрик - редкостное дерьмо. Разваливается все - привод, их замечательные блоки управления, натекают камеры.
Конечно, доблестные менеджеры (и топ-менеджеры) из Тавриды Електрик расскажут сказки о разовых отказах привода аль блока управления...
Все это ложь.
Доблесная Таврида ухитрилась реализовать не менее 10 000 шт. откровенно бракованных выключателей, причем руководство прекрасно знало о браке и его последствиях, а вот последствия могли быть самыми печальными (выключатель просто не отключался - привод разваливался после нескольких циклов В/О).
Блоки управления вообще полное дерьмо - начиная от БУ-05 и заканчивая БУ-12, про который сами тавридовские инженеры знают что это дерьмо.
Сам же выключатель не только не проходит испытания на 42кВ (о чем писал в своем труде топ-менеджер Тавриды - Воробьев М.), но и не отрабатывают положенные 50 тыс. циклов В/О (новые данные показывают, что выключатель разваливается на 25-30-й тысяче).
Нет, ну если Вы хотите очень - то покупайте ВВ/TEL - получите какой-нибудь брак (точно получите), зато поможете Тавриде закупить новый стенд на выставку уже за 100 тыс. американских мегабаксов (а вы не видели выставочный стенд за 40 тонн бакинских?).
Мне вообще не ясно кто щас покупает ВВ/TELи?
Есть отличный выключатель у Саратова - ВБ-10, по цене проще договрится с Саратовым - они без проблемм скидку дадут, по срокам тоже проще, получите не набор кривых железяк и обрубков шин (это щас такие комплекты адаптации у Тавриды), а нормальный выкатной.
Можно купить и минусинец - тоже качество неплохое, а главное пригодно для эксплуатации в России!!! а не в мечтах и мыслях людей из Тавриды Електрик.
К тому же у саратовского ВБ-10 есть механическое ручное включение, т.к. привод там пружинно-магнитный (лучше него только пружинно-моторный).
В цивилизованном мире 90% выключателей имеют пружинно-моторный привод. И никакой там магнитной защелки, которая отваливается от каждого чиха и удара.
Так что думайте.
А Тавридовцы всегда рады впарить Вам свой выВеТЕL - а то не на что будет мерседесы покупать и содержать.
VV31.07.2003 15:32
КРУ 2-10По всей видимости уважаемый VV хорошо осведомлен о делах Тавриды Электрик, а скорее всего какое-то время вращался в орбите Тавриды, причем опять же, скорее всего "впаривая" заказчикам те самые выВеTEL. С орбиты наверное VV сошел, не успев при этом обзавестись пресловутым мерседесом - отсюда и столь праведное негодование.
Оправдательных слов о Тавриде говорить не стану, продажи и сервис обеспеченный этой фирмой говорят сами за себя.Думаю, проблем с выключателями у других производителей не меньше Это и те же натекшие камеры и заедание приводов и взрывы разгермитезированных камер с разлетом керамики,проблемы с тросиками и т.д..
Посмотрите на ВБ-10- вылитый вв\tel,так кто же идет верной дорогой.Хотел бы я посмотреть на минусинцев или саратовцев, когда они станут продавать по 10000 выключателей в год, какие у них будут проблемы с качеством.
Отрадно слышать столь нелесные отзывы о Тавриде Электрик-это признак популярности.
Если есть вопросы по вакуумным выключателям обращайтесь помогу чем смогу.

мойдодыр31.07.2003 18:13
КРУ 2-10По всей видимости уважаемый VV хорошо осведомлен о делах Тавриды Электрик, а скорее всего какое-то время вращался в орбите Тавриды, причем опять же, скорее всего "впаривая" заказчикам те самые выВеTEL. С орбиты наверное VV сошел, не успев при этом обзавестись пресловутым мерседесом - отсюда и столь праведное негодование.
Оправдательных слов о Тавриде говорить не стану, продажи и сервис обеспеченный этой фирмой говорят сами за себя.Думаю, проблем с выключателями у других производителей не меньше Это и те же натекшие камеры и заедание приводов и взрывы разгермитезированных камер с разлетом керамики,проблемы с тросиками и т.д..
Посмотрите на ВБ-10- вылитый вв\\tel,так кто же идет верной дорогой.Хотел бы я посмотреть на минусинцев или саратовцев, когда они станут продавать по 10000 выключателей в год, какие у них будут проблемы с качеством.
Отрадно слышать столь нелесные отзывы о Тавриде Электрик-это признак популярности.
Если есть вопросы по вакуумным выключателям обращайтесь помогу чем смогу.

мойдодыр31.07.2003 18:15
КРУ2-10Прочел я всю эту "пургу" про ВВ\TEL от имени "VV" ( тема КРУ-2-10 от 31.07.2003 15:32 ) и задался вопросами:
И что же это вас, сударь так "пронесло" относительно ВВ\TEL-ов?
С чего это вы решили ответить на мартовский вопрос Дмитрия в июле ?
Отчего это вы сударь так измельчали и опустились до откровенной Дезы
и жульничество с написание мэйлов от других лиц, передергивая аргументы и факты ?
Ведь этом есть неуважение не только к коллегам из Таврида Электрик,
в этом есть неуважение и ко всем посетителям Форума, и к журналу Новости Электротехники.
Вы думали скрыться за двумя символами "VV " и остаться неопознанным ?
Так ведь уши же торчат, г-н Су-в!
Полагаю, вам следовало прежде представиться непосвященным посетителям и уведомить их в том, что
некогда "VV"\Cу-в работал в корпоративном бизнесе РК Таврида Электрик , но теперь,
за прежние "заслуги" "VV"\Cу-ву отказано в скидках и привелегиях по продвижению ТЭЛ-Техники.
Теперь для VV"\Cу-ва есть только рыночные цены. И есть большие и радужные планы работы с конкурентом,
пока неуспешные. И не надо морочить голову хорошим людям.

Макс

Макс01.08.2003 15:14
КРУ2-10Прочел я всю эту "пургу" про ВВ\TEL от имени "VV" ( тема КРУ-2-10 от 31.07.2003 15:32 ) и задался вопросами:
И что же это вас, сударь так "пронесло" относительно ВВ\TEL-ов?
С чего это вы решили ответить на мартовский вопрос Дмитрия в июле ?
Отчего это вы сударь так измельчали и опустились до откровенной Дезы
и жульничество с написание мэйлов от других лиц, передергивая аргументы и факты ?
Ведь этом есть неуважение не только к коллегам из Таврида Электрик,
в этом есть неуважение и ко всем посетителям Форума, и к журналу Новости Электротехники.
Вы думали скрыться за двумя символами "VV " и остаться неопознанным ?
Так ведь уши же торчат, г-н Су-в!
Полагаю, вам следовало прежде представиться непосвященным посетителям и уведомить их в том, что
некогда "VV"\Cу-в работал в корпоративном бизнесе РК Таврида Электрик , но теперь,
за прежние "заслуги" "VV"\Cу-ву отказано в скидках и привелегиях по продвижению ТЭЛ-Техники.
Теперь для VV"\Cу-ва есть только рыночные цены. И есть большие и радужные планы работы с конкурентом,
пока неуспешные. И не надо морочить голову хорошим людям.

Макс

Макс01.08.2003 15:15
КРУ-2-10Да в очередной раз удивляешься непорядочности,
господ из Тавриды, в общем то что проще всего, взять
и перейти на личности - оскорбить человека(скрывшись
за нелепыми псевдонимами).
Наверное следует пожелать руководству фирмы брать
на работу более культурных людей, конечно если за этими
псевдонимами не скрывается само руководство.

Доброжелатель04.08.2003 14:45
BB\TELУважаемые!!!
Какая странная у вас дискуссия! Первый вопрос был о технике, а закончилось всё охаиванием личностей. Странно, что тон задали специалисты из Тавриды. Что, так трудно было нормально, с конкретными цифрами и параметрами, ответить на явно провокационное письмо г-на Су-ва?
1. Производство работает на полную мощность, отгружается более 1000 выключателей в месяц. Значит, есть спрос.
2. Цена регулируется спросом-предложением. Раз покупают по такой цене, значит, устраивает.
3. Поставка партии бракованых выключателей имела место. Произошло это по вине конкретных "стрелочников" из производственного отдела. Все бракованные компоненты заменили за счёт средств Тавриды. А вот "печальных последствий" замечено не было.
4. Блоки управления - самый ненадёжный компонент выключателя. Так же, как и привода у других выключателей. В самом деле, что чаще всего отказывает у Саратовцев и Минусинцев? Не шины же и камеры - привода! Кстати, около 90% отказов вызваны неправильным применением (подключением) блоков. Над блоками идёт постоянная работа. Поэтому процент отказов по каждой новой разработке ниже, чем по предыдущей.
5. Все положенные квалификационные и приемо-сдаточные испытания выключатели проходят. Есть процент брака при ПСИ (очень небольшой, но сравнивать мне не с чем: другие фирмы не публикуют эти данные, да и кому они нужны: не прошел ПСИ - вернулся на доработку). Г-н Су-в знает о фактах непрохождения испытаний отдельными аппаратами, так как работал в Тавриде. Уверен: такие факты есть у всех остальных фирм, включая SIEMENS и АВВ. Ни один аппарат, не прошедший высоковольтные испытания, в эксплуатацию не установлен и потребителю не отпущен.
6. Сколько стоят выставочные стенды - дело только самой компании. Но стоит подумать о том, что выставочный стенд создается для существующих и потенциальных потребителей. Если фирма выложила 40000 долларов, чтобы рассказать о своей продукции потребителю, то это скорее хорошо.
7. Какое преимущество у выключателя от наличия ручного включения - мне непонятно. Это означает, что есть вероятность его включения в аварийной ситуации. Это - доп. головная боль персонала.
8. 90% пружинно-моторных приводов - фикция. Никто таких подсчётов не делал, а г-ну Су-ву такая информация вряд ли доступна в полном объеме. Подавляющее большинство новых разработок приводов выполняется либо на биполярных электромагнитных приводах, либо на магнитной защёлке. При этом привод дешевле, легче и надежней. Информации о том, что привод отваливается от каждого чиха и удара нет и быть не может. Суммарное усилие удержания ВВ/TEL - более 100кг. Так чихать никто не умеет.
А вообще, очень бы хотелось услышать мнение о выключателе от тех, кто его просто применял. Не продавал раньше, а потом разругался, и не продаёт сейчас с выгодой для себя. А просто эксплуатирует каждый день. Где вы такие? Ау!!!
С уважением,
Александр
Александр11.08.2003 13:50

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024