Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
потери в КЛ | При переоформлении Договора на электроснабжение
Энергоснабжающей организацией выставлен процент
потерь в КЛ -5%.(потери в сетях потребителя от
границы балансовой принадлежности до места установки
приборов учета).
Установленная мощность-430кВА.
Длина линий находящихся на балансе-240м.
(до кабельной муфты)
КЛ выполнена АСБ 3х240мм2
Величина потребляемой электроэнергии
за м-ц -190 тыс.кВтхч.
По моим расчетам потери должны составлять 0,1%. Прошу разъяснить.С уважением В.Баранов | В.Баранов | 03.03.2006 13:47 |
Потери в КЛ | Потери в линии равны:
Pл = (S^2/U^2)*R
R = 0,129*0,24=0,031 Ом
Pл = (430*430/0,38*0,38)*0,031=39643 Вт
Процент потерь:
(39,643/430)*100%=9,2%
Так что претензии энергетиков в общем то обоснованы | Палыч | 06.03.2006 20:43 |
Потери в КЛ | Вопросы нормирования и расчета электрических потерь будут обсуждаться совсем скоро в Москве с 24 по 28 апреля.
При поддержке ВННИЭ проводиться семинар "Нормирование и снижение потерь электрической энергии в электрических сетях"
Подробную информация можно найти на сайте организатора: dialogelektro.ru/poteri_uchastie.php | Георгий | 16.03.2006 15:20 |
Потери в КЛ | Вопросы нормирования и расчета электрических потерь будут обсуждаться совсем скоро в Москве с 24 по 28 апреля.
При поддержке ВННИЭ проводиться семинар "Нормирование и снижение потерь электрической энергии в электрических сетях"
Подробную информация можно найти на сайте организатора: dialogelektro.ru/poteri_uchastie.php | Георгий | 16.03.2006 15:20 |
Потери в КЛ | Уважаемый Палыч, а не могли бы Вы указать источник, откуда Вы взяли формулу для расчета потерь?
Я пользуюсь другой формулой: U=Pl/UyS, где P- акт мощность, S-сечение провода, y - удельная проводимость проводника. | Алесандр | 16.03.2006 23:59 |
Потери в КЛ | Уважаемый Палыч, а не могли бы Вы указать источник, откуда Вы взяли формулу для расчета потерь?
Я пользуюсь другой формулой: U=Pl/UyS, где P- акт мощность, S-сечение провода, y - удельная проводимость проводника. | Алесандр | 17.03.2006 00:00 |
Потери в КЛ | Одну минуточку
Моя формула для расчёта потерь мощности
Именно потери мощности нормирует энергоснабжающая организация, потому как какое напряжение в конце линии её мало беспокоит, это должно беспокоить Вас
А вот непроизводительные потери мощности беспокоят производителей электроэнергии
Потому как проще прокинуть ещё одну линию к вам, чем построить для Вас ещё одну электростанцию | Палыч | 17.03.2006 07:47 |
Потери в КЛ | Но даже для потерь напряжения Ваша формула неверна
потому как небходимо учесть реактивную составляющую мощности и индективного сопротивления линии
так что в числителе должно быть:
U=I*X*cos+I*R*sin
Так что у вас как ни крути, а потери большие | Палыч | 17.03.2006 07:55 |
Потери в КЛ | Ну, что могу сказать, эта формула (как предупреждалось авторами учебника) верна, только при активной нагрузке и при "недлинных цепях"...
Но все равно большое спасибо.
P.S. Тем не менее буду чрезвычайно благодарен, если посоветуешь, литературу хорошую по расчетам потерей напряжения для производственных и жилых помещений...
P.P.S. И еще... числовое значение предложенной формулы выражается в процентах потерь или в величине птерей в вольтах? (что -то у меня терзают смутные сомнения....)
- Еще раз спасибо! | Александр | 25.03.2006 00:16 |
Потери в КЛ | Ну, что могу сказать, эта формула (как предупреждалось авторами учебника) верна, только при активной нагрузке и при "недлинных цепях"...
Но все равно большое спасибо.
P.S. Тем не менее буду чрезвычайно благодарен, если посоветуешь, литературу хорошую по расчетам потерей напряжения для производственных и жилых помещений...
P.P.S. И еще... числовое значение предложенной формулы выражается в процентах потерь или в величине птерей в вольтах? (что -то у меня терзают смутные сомнения....)
- Еще раз спасибо! | Александр | 25.03.2006 00:18 |
Потери в КЛ | U=I*X*cos+I*R*sin - это потери в вольтах
в процентах соответственно будет
U%=(U/Uном)*100%
ну а литература...
Куча книг с примерным названием "Электрическая часть электростанций"
в Москве вышла под редакцией Неклепаева, в Питере под ред. Усова (производство "станционщиков")
и "Справочник по проектированию электроэнергетических систем" под ред. Рокотяна и Шапиро (шедевр "сетевиков")
вот это, пожалуй, наиболее известные вещи | Палыч | 25.03.2006 09:30 |
Потери в КЛ | Палыч, огромное спасибо!!! | Александр | 28.03.2006 13:35 |