УЗОГоспода электрики, ответьте на вопрос дилетанта:
Есть ли разница в подключении фазы и нуля к УЗО Д40 (Курск)
Иными словами: фазу я могу подключить в любую клемму или
нет?
И еще: электрик тянувший кабель от щитка соединил
вместе нуль и землю. Могут ли возникнуть проблемы
при эксплуатации стиральной машина и душевой кабинки
(с парогенератором)
Evg15.03.2006 12:22
УЗОПринципиальной разницы в подключении нет. Некоторые производители маркируют клеммы аппарата.
В каком месте электрик соединил жилы? В щитке? Дом, в котором Вы живете старой постройки или новой? Есть ли в этажном щите отдельно шина "земля", т.е. место, где кучкуются желтые провода с зеленой полосой?
Моделист20.03.2006 15:06
узо1.Разница есть. Если попутать эти провода-то кнопка "тест" работать не должна.
2.По правилам ПУЭ сажать "0" и "землю" под 1 винт нельзя.
"0" должен сидеть на отходящей клемме узо, а земляной- на заземляющей шине.
Если я правильно понял, что сделал электрик- может получиться так, что в случае нарушения
изоляции или поражении током человека узо не сработает.
Андрей30.07.2006 20:45
УЗО и NЕсли провод идущий от вывода земля розетки цельный и без разрывов и в щитовой подключен к заземленной нейтрали отдельным зажимом, это правильно.
Самое ужасное это отгорание нейтрали, например в подвале.
Так же не нужно использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, например ИЭК АД 12, ИЭК АД 14, при обрыве фазного или нейтрального проводника питание электронной схемы управления обесточивается, и защита не работает. Особенно опасен при использовании УЗО с электронным управлением обрыв нулевого проводника, так как при пробое изоляции фазного провода на корпус устройства под напряжением сети окажутся все электрически подключенные открытые токопроводящие поверхности.
Виталий Киев22.10.2008 03:25

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024