Электродвигатели ДСКП. | Аммиачные компрессора тип 3-АГ в АХУ нашего завода укомплектованы синхронными электродвигателями ДСКП-260/15-36, 6 кВ, 320 кВт, 167 мин-1. Данные электродвигатели изготовлены в открытом исполнении, избыточным давлением воздуха защищён только щёточный механизм.
Инспектор Ростехнадзора ставит резонный вопрос: если электродвигатель эксплуатируется в среде аммиака,(класс взрывоопасной зоны по ПУЭ - В-1б) то он должен иметь оболочку со степенью защиты IP44.
Если оболочки нет, то и эксплуатировать электродвигатель нельзя. Или необходимо предъявить руководство по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя, где должно быть написано, что данный электродвигатель (сагрегированный, кстати, с аммиачным компрессором) может эксплуатироваться в среде аммиака. Тогда инспектор свои вопросы снимет.
Но, к сожалению, за 40 лет эксплуатации руководство утерялось. На заводе в Лысьве (ЛТГЗ) документации тоже нет.
Может кто-то ещё эксплуатирует такие электродвигатели в среде аммиака, или у кого-то есть руководство по монтажу и эксплуатации электродвигателей ДСКП, или есть другое решение проблемы. Свяжитесь, пожалуйста со мной. Буду очень благодарен, можно обсудить и материальный аспект. | Парамонов Андрей Николаевич | 13.06.2006 10:43 |