заземлениеТ.к. нельзя просто измерить Rз здания в виду объединения
ЗУ этого здания через PEN проводник с ЗУ КТП (требуется отключение
PEN проводника от вводного щита)возникает вопрос: при грозе всё перенапряжение
приложено к нашему зданию в связи с низким сопротивлением Rз здания по сравнению с КТП
или из-за их объединения?
Cтанислав27.06.2006 18:02
заземлениеЕсли я правильно понял, то сопротивление контура заземления здания меньше чем сопротивлени заземляющего контура КТП.
Естественно, что при разделении контуров уровень напряжений (прикосновения и шагового) для обоих объектов возрастут,
так как разделение контуров приведет к увеличению сопротивления заземления каждого контура в отдельности.

Dmitriy28.06.2006 10:08
заземлениеЕсли я правильно понял, то сопротивление контура заземления здания меньше чем сопротивлени заземляющего контура КТП.
Естественно, что при разделении контуров уровень напряжений (прикосновения и шагового) для обоих объектов возрастут,
так как разделение контуров приведет к увеличению сопротивления заземления каждого контура в отдельности.

Dmitriy28.06.2006 10:08
заземлениеДа это так, но вопрос в другом: грозозащита не
эффективно работает на ТП, а у нас выходят из строя
предохранители и п/п элементы. По анализу аппаратура
выходит из строя по питанию.
Станислав07.07.2006 18:55
заземлениеА на подстанции стоит грозозащита? Если нет-то лучше поставить, а если стоит-то она должна быть ступенчатой.Андрей30.07.2006 20:00
заземлениеПеренапряжение не связано с сопротивление контура заземления оно распространяется по фазным проводам в следствии эл.маг. наводки после удара молнии и для защиты нужно устанавливать разрядники или ограничители импульсных перенапряжений.
dmtrsv@rambler.ru
Дмитрий04.08.2006 01:20

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024