Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Организация ввода в здание для загородного домаВ загородном доме ответвление от однофазной
воздушной линии 220 В (участок от опоры до ввода)
выполнено проводами с алюминиевыми жилами
сечением 16 mm^2 и длиной 5 м.

Ввод (участок от изоляторов на наружной стене
дома до вводного устройства - ВУ) выполнен двухжильным
кабелем с медными жилами сечением 6 мм^2 и длиной 1,5 м.

ВУ выполнено на стене дома в щите (исполнение IP65).
ВУ содержит двухполюсный автомат ABB S232R C25.
До автомата произведено разделение PEN провода
на N и PE проводники. (Автомат одновременно
разъединяет L и N проводники.)

От ВУ к распределительному щиту (РЩ) внутри дома проложен
трехжильный кабель с медными жилами сечением 6 мм^2 и длиной
8 м.

Распределительный щит содержит электрощетчик на номинальный ток 50 A.
Защита отдельных групп потребителей обеспечивается автоматами
ABB S231R C16 / C10 и УЗО ABB F202 АС 0,01 A / 0,03 A.
Питание потребителей производится трехжильным кабелем с медными
жилами сечением 2,5 мм^2 (система заземления TN-C-S).


Возникают следующие вопросы:
1) не нарушает ли такая организация ввода в здание
действующих норм ПУЭ?
2) правильно ли сделан выбор номинального тока в 25 A
для двухполюсного автомата в ВУ. Можно ли в этих условиях
использовать автомат на 32 А?
3) правильно ли выбрана характеристика C для всех автоматов.
В условиях, когда характер потребителей точно не известен,
не является ли более разумным использование характеристики В?
Андрей22.08.2006 21:25

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024