Дайте советНа ГРЭС поставили новый магистральный ввод 6кВ резервного питания.
При к.з. на двигателях 6кВ или при пуске мощного двигателя (8МВт)
выбивает автомат опер.тока и автомат цепей напряжения-звезда.
Это происходит не всегда. Автоматы прогружены, все цепи испытаны
относительно "земли" и друг друга. Цепи напряжения и опертока
за пределы установленных ячеек не выходят.
Посоветуйте, что может быть.
P.S. в разомкнутом треугольнике ТН установлен резистор для устранения
феррорезонанса.
Сергей28.10.2006 20:48
Дайте советТрудно уловить связь между цепями опративного тока (=U) и пуском двигателя ... если только у вас цепи управления на переменном токе и автомат с расцепителем по условию <U.
Dmitriy31.10.2006 09:56
Дайте советТрудно уловить связь между цепями опративного тока (=U) и пуском двигателя ... если только у вас цепи управления на переменном токе и автомат с расцепителем по условию <U.
Dmitriy31.10.2006 09:56

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024