Схема КРУПри использовании ячеек К-305СЭНЭ в КРУ 6 кв.(секционированная система шин) столкнулся с использованием с секционным выключателем рядом секционного разъединителя.Непонятно зачем? Объясните.Чтобы допустить бригаду для работы в отсеке трансформатора тока?Сергей20.03.2007 12:21
Схема КРУТакая схема - СВ и СР в разных ячейках - используется в большинстве современных КРУ. Действительно, СР нужен для создания видимого разрыва и обеспечения безопасного доступа в линейный отсек, т.к. при отключенном секционном выключателе, напряжение может быть подано с другой секции.
Габариты современных ячеек не позволяют разместить СВ и СР в одном шкафу, а если все-таки делать такой сдвоенный шкаф, то значимого преимущества по габаритам перед двумя ячейками не будет. Однако такое решение является нетиповым и приводит к удорожанию стоимости производства.
Sanchess23.03.2007 17:51