наружные электропроводкиПри проектировании силовой электропроводки для системы электрообогрева кровли здания больницы в проекте была заложена прокладка силовых кабелей типа ВВГнг по ограждению здания в пластиковых гофрированных трубах. Заказчиком были выставлены претензии о нарушении ПУЭ п.2.1.75 который гласит: «Наружная электропроводка по крышам жилых и общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается за исключением вводов в здания…» Насколько претензии заказчика обоснованы?Андрей12.03.2008 12:07
проводка1. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
2. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Если заказчик при составлении тех. задания указал, что ему требуется система кабельного обогрева всей кровли, а не система водостоков, то решить эту проблему можно в Управлении Ростехнадзора, задав вопрос "Относится ли система кабельного обогрева кровли к наружным электропроводкам." Ну а если претензии относятся только к питающим кабелям - спроектируйте скрытую прокладку.
Виталий12.03.2008 19:15

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024