Свая - это естественный заземлитель?Можно ли считать ж/б сваю естественным заземлителем?kristobal25.03.2004 17:41
Свая - это естественный заземлитель?Из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" РД 34.21.122-87
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки….
2.2. ….При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции заземлителей (табл. 2):
а) …одна (и более) железобетонная свая длиной не менее 5 м;….
Андрей26.03.2004 10:50
заземлительДа, это естественный заземлитель

Андрей, не обязательно для молниезащиты ;)
Вадим04.04.2004 22:08