АккумуляторыПТЭЭСиС устанавливают (регламентируют) требования к приточно-вытяжной вентиляции помещений стационарных аккумуляторных установок. А именно, порядок эксплуатации системы вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей с учетом конкретных условий должен быть определен инструкцией по эксплуатации!!
Вопрос 1. Не понятно? О какой инструкции идёт речь? Глава ПТЭ – о стационарных аккумуляторных установках, значит в инструкции по эксплуатации АБ? Но, оговаривается в разделе – о вентиляции, значит в инструкции по эксплуатации приточно-вытяжной системы вентиляции аккумуляторной батареи?? В какой инструкции должен быть отражен порядок эксплуатации системы вентиляции в помещениях АБ?
(ГОСТ2.105-95 п.4.2.2 «Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований»).
Вопрос 2. Не понятно? О каких конкретных условиях порядка эксплуатации систем вентиляции в помещениях АБ – регламентирует ПТЭ??
Необходимость вентиляции помещений АБ, вызвана с целью обеспечения концентрации водорода (и паров электролита) в безопасных пределах, а также поддержания требуемого температурного режима.
Являются или нет, ниже перечисленные режимы эксплуатации АБ и состояние её систем в теплое и холодное время года – «конкретными условиями порядка эксплуатации системы вентиляции в помещении АБ»:
При изменении:
1) - температуры в помещении АБ против нормируемой +18ºС ÷ +23 ºС,
на каждые ± 5 ºС;
2) – атмосферного давления от нормального в помещении АБ;
3) – относительной влажности воздуха от нормального в помещении АБ;
При – сульфатации отрицательных пластин или разрушении положительных пластин;
При – наличии вредных примесей в электролите;
При – эксплуатации АБ с повышенной против номинальной плотностью электролита;
Во второй половине срока службы АБ, вследствие ухудшения её состояния;
При – растворении решеток отрицательных пластин;
При – увеличении тока подзаряда;
При поддержании температуры в помещении АБ в заданном диапазоне +18ºС ÷ +23 ºС;
При – отличии температуры в помещении АБ и электролитом, более чем на +3 ºС;
В зависимости от расположения АБ от нулевого уровня на отметках + ?м.
С учетом следующих режимов эксплуатации аккумуляторной батареи:
- постоянный подзаряд, напряжением 2,23 В на элемент;
- заряд АБ: а) током 0,1 С10, при напряжении 2,45 В на элемент;
б) током 0,05 С10, при напряжении 2,75 В на элемент;
в) напряжением 2,35 ÷ 2,45 В на элемент.
- разряд АБ: - током аварийной нагрузки;
- током 0,1 С10.
- при проведении работ на АБ: 1) техническое обслуживание;
2) осмотр;
3) обмер АБ;
4) огневые работы;
5) ремонт, реконструкция АБ;
6) ремонт помещения АБ.
Вопрос 3. Включают или нет «Конкретные условия…», и кто должен определять данный порядок включения, отключения, периодичность и продолжительность , качество подаваемого воздуха в помещение АБ системой вентиляции?
Вопрос 4. Какая должна быть скорость движения потока воздуха в помещении АБ в холодное и теплое время года с учетом «конкретных условий порядка…» и ГОСТа 12.1.005-88???
Вопрос 5. Кто должен определять «конкретные условия порядка эксплуатации системы вентиляции в помещении АБ», или как??
Вопрос 6. Какие требования к качеству приточного потока воздуха в помещение АБ и его чистоте предъявляются и кем или чем??
Вопрос 7. Какими средствами измерения качества воздуха (в помещении АБ с учетом «конкретных условий порядка эксплуатации системы вентиляции в помещении АБ») – должно быть оборудовано и укомплектовано помещение АБ в обязательном порядке??
Вопрос 8. Где должны быть расположены выключатели вентиляционных систем АБ. Возле вент.агрегатов в помещениях вент.агрегатов или снаружи, при входе в помещение АБ???
Александр Емельянов21.04.2009 22:04

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024