Защита силового трансформатора от токов короткого замыканияНеобходимо выбрать аппарат защиты на низкой стороне
для силового трансформатора ТМГ-400, 6/0,4кВ, схема соеде-
нения обомток треугольник-звезда. за какое время должен
сработать аппарат защиты при коротком замыкании?
Иван20.08.2009 17:14
Защита силового трансформатора от токов короткого замыканияВыключатель должен надежно отключать короткие замыкания на шинах РУ-0,4 кВ без выдержки времени. Выключатель за трансформатором должен быть выбран с учетом допустимой нагрузки, которую можно передать через трансформатор потребителю в зависимости от категории надежности электроснабжения, с учетом возможной перегрузки трансформатора, предельной коммутационной способности выключателя(ПКС) к токам КЗ на шинах РУ-0,4 кВ. Ток КЗ на шинах РУ-0,4 кВ будет ориентировочно 12 кА, номинальный ток при 100 % нагрузки трансформатора 608 А, как правило, на низкой стороне такого трансформатора применяется выключатель Iн 630 А (защита от перегрузки, согласно п.3.1.10 ПУЭ не требуется).
При КЗ на участке от трансформатора до выключателя работает МТЗ на стороне 6 кВ в ячейке силового трансформатора 6 кВ.
Сергей21.08.2009 19:53

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024