Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
трансформатор тока | Обьясните пожалуйста,грамотные люди!Почему при монтаже трансформатора тока,необходимо заземлять именно начало обмотки?И не будет ли при этом утечки на землю и как следствие погрешность в показаниях приборов? | юрий | 06.09.2009 13:54 | трансформатор тока | Согласно ПУЭ в.3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Согласно СНиП 3.05.06-85 п.3.189. ...Один из полюсов вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения должен быть заземлен во всех случаях (кроме специально оговоренных в рабочих чертежах).
| Сергей | 06.09.2009 19:26 | дополнительное уравнивание потенциалов в медицине | Какое сечение проводника необходимо для соединения шины уравнивания потенциалов палаты реанимации, интенсивной терапии с шиной РЕ распредщита??? Заранее спасибо | Наталья | 22.04.2010 20:52 |
Вернуться в конференцию |
|
|