Защитные меры электробезопастности. | Добрый день всем!!!.
Вводная:
На объекте есть сеть 380В, система сети неизвестна (толи TN-S толи TN-C? толи вообще TN-C-S) споры ведутся до сих пор. Цель сделать временное электроснабжение. По объекту идет полоса 40х4, которая вроде бы заведена на глухозаземленную нейтраль источника. Идет она не везде.
Вопрос состоит в следующем:
Могу ли я установив щит сделать в нем свое разделение на N и PE? не принимая во внимание какая система изначально существует. При этом разделение будет только по моей ветке (по ходу распределения электроэнергии) | Илья | 17.03.2010 09:13 | Защитные меры электробезопастности. | МОЖЕШЬ | Алексанрр | 19.03.2010 08:51 | Защитные меры электробезопастности. | и будет у тебя точно TN-C-S. или ищите лучше. а если объект новый, и не было эл.снаб, то тоже этаже система. ген-р и тр-р на 0,4 кВ все равно глухозаземлен а разделить PEN придется для однофазной сети. | Алексанрр | 19.03.2010 08:58 | Защитные меры электробезопастности. | и будет у тебя точно TN-C-S. или ищите лучше. а если объект новый, и не было эл.снаб, то тоже этаже система. ген-р и тр-р на 0,4 кВ все равно глухозаземлен а разделить PEN придется для однофазной сети. | Алексанрр | 19.03.2010 08:58 |